PDA

Просмотр полной версии : проблема с Opc



Владимир Юрганов
04.09.2007, 10:57
Здравствуйте, такая проблемка, связываю ТРМ138 с TraceMode 6 через OPC. На локальном ПК все работает, но если подключаю ТРМ138 на удаленном ПК, и в TraceMode пытаюсь подключится к ОРС серверуто выдается ошибка

Малышев Олег
04.09.2007, 13:09
Есть предположение, что нужно раздать права приложениям и пользователям на создание удаленных объектов.

Владимир Юрганов
04.09.2007, 13:30
Это где? в политиках безопасности? Сеть без домена.

Малышев Олег
04.09.2007, 13:55
Администрирование - службы компонентов. Домен не важен

Владимир Юрганов
04.09.2007, 14:54
В журнале событий на удаленном ПК пишется следующее сообщение

Владимир Юрганов
06.09.2007, 14:57
Нашел настройки DCOM и ОРС сервера, в кабинете все заработало, унес тачку в цех, все подключил, а в серверной нет данных, не подключается, на удаленной тачке появляется значок, что мол, сервер ОРС запущен, а данных нет.
Может проблема со свитчами или DSL модемами? От удаленного ПК до серверной стоит 4 свитча и 2 модема.

Илья Глан
06.09.2007, 16:38
Возможно проблема с тайм-аутами из-за модемов. Если можно для теста исключите модемы...

Владимир Юрганов
07.09.2007, 04:49
Сегодня буду пробовать.

Владимир Юрганов
10.09.2007, 14:21
Все таки проблема не в сети. Пробовал на новом ПК, с новой системой. через один свитч.При работе локально В Trace Mode ОРС сервер определяется и раскрывается список подключенных устройств, при работе через сеть ОРС сервер есть в списке, но устройства не отображаются. Настройки DCOM вроде корректны, ошибок нет, доступ дан. Уважаемая техподдержка вышлите пожалуйста последнюю версию сервера.

Илья Глан
10.09.2007, 15:27
Вы пробовали подключится к OPC удаленно на двух машинах, подключенных к одному свичу? Работает? А с других OPC TM получает данные удаленно? Сервер я вам вышлю, если дадите адрес.

Владимир Юрганов
11.09.2007, 05:11
Да пробовал через один свитч. ничего, при опросе индикатор сети моргает, но сервер не обнаруживется. Других ОРС пока нет. Мой адрес bobark@yandex.ru.
Вчера выписал счет на ADAM 4570. хочу избавиться от второго ПК.Но все же впереди очень много проектов где без второго ПК ника не обойтись, да и вообще хочется решить данную проблему.

Малышев Олег
14.09.2007, 11:55
В свое время OPC тестировался на работу в сети TCP/IP по DCOM. Система была Win2000. Потребовалась специальная настройка DCOM - OPC по рекомендации, которая доступна в inete. В OPC вроде бы никаких особых изменений не было внесено.

Владимир Юрганов
10.12.2007, 10:15
опять вопрос по работе с ОРС, запустил наконец то на ПК, работает нормально, но вот беда опять, как сделать так:
На одном ПК стоит Trace Mode 6, пишет даные с удаленного ПК с ОРС сервером, нужно подключить еще один удаленный ПК с ОРС. Как быть ведь в настройках DCOM на киенте с Trace Mode я прописываю IP адрес первого ПК?