PDA

Просмотр полной версии : может ли панель принимать решения



Ruffian
20.03.2010, 14:33
здравствуйте. панель мастер по 485 опрашивает два контроллера плк110.два контроллера разнесены на значительное расстояние друг от друга. один контроллер изменил состояние своего выхода. может ли панель без вмешательства оператора изменить состояние выхода второго контроллера. если да, то какая из овеновских панелей на это способна. если нет, то как это организовать.

Николаев Андрей
20.03.2010, 23:34
1. использовать плк110-30 или плк110-60. тогда один 485 на панель, а другой между контроллерами. и не насиловать панели...
2. в принципе должна мочь сп270 - есть в ней специальные регистры, но я не пробовал... посмотрите в документации на неё

Ruffian
21.03.2010, 18:08
если я правильно понял, панель мастер по сом1, плк№1 слейв. плк№1 мастер по сом2, плк№2 слейв. все по 485.

BIV
22.03.2010, 20:21
нафига такие сложности? почему бы не сделать панель мастером, и к ней подцепить два контроллера-слейва? ну и пусть из одного читает, в другой пишет... так и управляет вашими входами-выходами....

DARNER
22.03.2010, 21:46
...ну и пусть из одного читает, в другой пишет... так и управляет вашими входами-выходами....

жалко только что ип320 так не умеет ;)

BIV
23.03.2010, 19:47
ну, автор не указал, что у него за панель..

а чего именно она не умеет? записывать в регистры контроллера? насколько я понял со слов автора, опрашивает контроллеры она.. неужели она может формировать запросы только на чтение? или она не умеет копировать из одной ячейки памяти в другую?

Николаев Андрей
24.03.2010, 08:51
сп270 умеет

DARNER
24.03.2010, 18:08
...

а чего именно она не умеет? ...... или она не умеет копировать из одной ячейки памяти в другую?

я не сумел найти способа этого сделать для ип320...т.е. считать из одного устройства регистр и записать его в другое устройство...жалко что не может.

Николаев Андрей
25.03.2010, 10:16
дык ип320 и не может... да и порт связи у неё один, и сама она расчитана на меньшие задачи...

DARNER
26.03.2010, 15:51
дык ип320 и не может... да и порт связи у неё один, и сама она расчитана на меньшие задачи...

жалко что не умеет...а могла бы...считать из одного устройства регистр и записать его в другое устройство по одному интерфейсу!!!

Николаев Андрей
26.03.2010, 18:02
господа, ну не надо делать пылесос, чтобы он еще и кофе по утрам варил...
для таких задач вполне себе есть плк. тем более что сейчас панельный сделаем...