PDA

Просмотр полной версии : трм1а-тп-р посоаетуйте



wadim
20.03.2010, 06:30
трм1 а-тп-р
история;показания завышены примерно на +30 градусов с .выполнен пункт инструкции по юстировке;на вход подано калиброванное напряжение,далее код входа (104)и .......т.д
после этого прибор не видит датчик-индикация (_ _ _)
посоветуйте,что предпринять.

Александр Ч.
25.03.2010, 13:12
после проведения процедуры юстировки по калиброванному напряжению, провести юстировку датчика холодного спая.
перед этим проверить коррекцию показаний =0. множитель =1.000.

wadim
07.04.2010, 17:20
александр ч.
все что вы посоветовали мы мы делали.у нас в эксплуотации находится много приборов этой модификации.пробовали на всех.юстировку проводили,как описывается в руководстве.но вот как раз после всех зтих процедур приборы не видят датчик,показывают(-----)

Александр Ч.
08.04.2010, 10:19
как правило приборы не требуют проведения юстировки в течении всего срока службы, за исключением появления погрешности не устраивающей заказчика. если у вас много приборов и у всех одна неисправность в виде погрешности 30 гр.с, скорее всего это означает неправильный выбор датчика. не могут же все приборы враз сломаться одинаково? определитесь с типом подключаемой термопары и соответствующим кодом настройки в приборе. могу посоветовать только сервис центр, хотя бы один прибор, может чего подскажут.

wadim
17.04.2010, 08:11
александр ч.
большое спасибо за советы.мы пробовали с различными видами датчиков.вводили значения для них пользуясь руководством.осталось только отправить в сервис центр.хотелось,чтобы специалисты компании ответили,но они молчат.