Игорь81
19.03.2010, 16:16
всем привет!!! использую регулятор трм151-01. замучила ошибка №81. как уже многим известно, в руководстве по эксплуатации про код "81" нет ни слова. хотелось бы узнать природу ее возникновения и как с ней бороться.
за ранее спасибо!

silver
19.03.2010, 19:44
код аварии №81 это ошибочное измерение по 1 каналу. (стр.68 рэ)
причиной аварии может быть ошибка в програмировании регулятора, наводки на канале измерения, неиспрвность термодатчика, качество соединений, качество питающей сети 220в. для более конкретных рекомендаций мало информации.
как часто возникает авария, на каком шаге программы и пр.

Andrey9689
19.03.2010, 22:02
игорь, мы с вами собратья по несчастью- смотрите мою тему "аварии трм151-01" там затрагивалась эта ошибка

Игорь81
20.03.2010, 09:51
ошибка возникает чаще всего в двух случаях:
-при переходе на шаг№2
-при запуске программы (примерно через раз)
-2-3 случая было когда регулятор успешно переходил на 2-ой шаг, но при его завершении снова код81.
сегодня трм151 принес домой (придется пожертвовать выходными), подцеплю его к пк - так удобней.
1. по поводу страницы 68 в рэ - про код 81 ничего нет.
2. неисправность датчика исключена, качество соединения исключено - проверенно.
3. наводки тоже исключены (прибор так же себя ведет и на стенде)
на счет ошибки в программировании - сегодня покопаюсь в настройках, не знаю может что не учел.

Игорь81
20.03.2010, 09:53
поменял значение канала с 2-го на 1-ый в вычислителе (использую один канал) после чего шибок пока не было. я как понял андрей, данную проблему вы решили аналогичным образом?

Andrey9689
20.03.2010, 10:04
да, так и решил, рад что вам это помогло, вы тоже используете только один датчик? зато я теперь не могу заставить прибор видеть второй датчик, если в своих экспериментах сделаете открытие по этому поводу, напишите, будьте так любезны! как сейчас приписаны входы1-8 вычислителей 1, 2? и как было до этого?

Игорь81
20.03.2010, 13:56
Да, использую один датчик, 1-ый канал.
Было:

Вычислитель 1
Вход№1 - канал 1
Вход№2 - канал 2
Вход№3...8 - канал 8

Вычислитель 2
Вход№1 - канал 2
Вход№2 - канал 2
Вход№3...8 - канал 8

Стало:

Вычислитель 1
Вход№1 - канал 1
Вход№2 - канал 1
Вход№3...8 - канал 8

Вычислитель 2
Вход№1 - канал 2
Вход№2 - канал 2
Вход№3...8 - канал 8

Игорь81
20.03.2010, 14:04
по поводу работы двух каналов, если вычислитель в приборе один, то при таком раскладе, мы отключаем вычислитель на 2-ом канале и дальнейшее его использование становится невозможным :(. чет не совсем хорошо получается...

Игорь81
20.03.2010, 14:22
но, судя по блок схеме трм151-01 у него вообще нет вычислителя, а есть два отдельных регулятора, которые работают по одной общей программе, и по сути выше описанные действия ни как ни могли на что то повлиять, но повлияли ошибка 81 исчезла - это факт!

Andrey9689
20.03.2010, 20:47
спасибо! первый раз я менял этот проклятый вход через кнопки на приборе, толком и не понял, куда влез и к чему я его прицепил, теперь попробую восстановить исходное состояние через конфигуратор, там ещё где то была возможность указывать какой вычислитель использовать, надо разбираться :)

Игорь81
21.03.2010, 15:41
вычислитель (в нашем случае правильнее его лучше назвать "повторитель", потому что он ничего не вычисляет) можно указать при конфигурации шага в программе технолога, у меня стоит вычислитель №1, только мне все таки не до конца ясно сколько "вычислителей" используется в трм 151-01, один общий или на каждый канал отдельный?

Andrey9689
21.03.2010, 18:30
значит можно сконфигурировать 8 вычислителей, каждый по разному, и на разных шагах программы выбирать нужный, а второй датчик не работает только в первом вычислителе

Andrey9689
21.03.2010, 19:42
пробовал ставить ваши параметры, всё равно- обрыв второго датчика, скачал заводские уставки, сохранил свою конфигурацию, залил заводские- всё кроме сетевых настроек, иначе теряет связь с пк, получилась нестыковка в блоке управления исп механизмом- залил эту папку из своей старой конфигурации, потом отключил от компа и перезагрузил, заработали оба датчика! только в инспекторах горит красным- не найден дескриптор, что это значит? это критично?

Игорь81
22.03.2010, 08:35
инспектор контролирует нахождение регулируемой величины в заданных пределах. в принципе проблем быть не должно. можно попробовать загрузить эту конфигурацию, но перед записью произвести инициализацию прибора (рэ стр. 47)

Andrey9689
22.03.2010, 09:43
прибор всю ночь благополучно отработал у меня на подоконнике (инспектора я отключил вообще- параметр insp, дескрипторы так и не нашел, оказывается они ещё нужны при задании задержки вкл-выкл 2позиц регулятора). знаете, чем отличается гистерезис от зоны нечувствительности? смысл вроде один и тот же

ASo
22.03.2010, 09:50
знаете, чем отличается гистерезис от зоны нечувствительности? смысл вроде один и тот же
С точностью до инверсии.

Andrey9689
22.03.2010, 11:03
а кто нибудь знает что нибудь про дескрипторы?

Игорь81
22.03.2010, 12:15
дескриптор - это число, которое задает номер какого-либо ресурса например может означать номер ячейки в таблице адресов блоков памяти и т.д. можно попробовать сделать инициализацию прибора, пока ни чего другого в голову не приходит :)

Игорь81
22.03.2010, 12:27
- «гистерезис» - задаёт зону нечувствительности регулятора, так что в принципе это одно и тоже.

silver
22.03.2010, 19:02
ситуацию с аварией №81 смотрю разрулили, а дискрипторами не заморачивайтесь тем более что на работу регулятора не влияет.
занимался этой проблемой ещё года 3 назад . инициализация прибора ничего не дала. с десяток раз переписывл рабочую программу с разными параметрами - дискриптор так и не нашелся. до настоящего времени десяток 151-01.и.и с этой ошибкой прекрасно работают.

Andrey9689
22.03.2010, 23:15
ну и ладно, пускай горят они красным, эти дескрипторы! и так работает, игорь, а как у тебя?

Игорь81
23.03.2010, 07:21
да и у меня тоже пока нет ни каких проблем, ну как тему прикрываем?

Andrey9689
23.03.2010, 10:35
модераторы, закрывайте!