здравствуйте.
необходимо подобрать оборудование для измерения температуры в печи в 2-х точках:
диапазон измерения: +100..+300 ºс
точность не хуже ±5 ºс.
расстояние между измерительным блоком и датчиком – 20 м
измеряемая среда – воздух
естественно, минимум затрат на оборудование.
достаточно ли будет для решения задачи этого оборудования (или потребуется что-то еще) и правильно ли оно подобрано:
измеритель: овен 2трм0 (двухканальный)
термопара: дтпк054-02.60/20 – 2 шт.
(диапазон -40..+400, длина термоэлектродного кабеля – 20м)
несколько дополнительных вопросов:
1. термоэлектродный кабель рассчитан на работу при такой же температуре, что и термопара -20..+400?
2. какая максимальная допустимая длина термоэлектродного кабеля при заказе?
3. влияет ли длина термоэлектродного кабеля на точность показаний?
на перспективу ,не понадобится ли управлять этой температурой или чем либо еще,от этого то же зависит выбор.
на перспективу ,не понадобится ли управлять этой температурой или чем либо еще,от этого то же зависит выбор.
Нет. Управлять не потребуется - интересует просто измерение. Ну и главное совет: правильно все подобрано или нет:)
кто-нибудь может ответить на вопросы (понимаю, что вопросы чайника):)
Александр Ч.
25.03.2010, 12:40
оборудование подобрано правильно, в принципе. для расстояний равных предельному рекомендовал бы датчик с головкой, например, дтпl035, что позволит использовать экранированный кабель связи(соединение с клеммами датчика). можно конечно и дтпl124..../20к, где устанавливается экранированный кабель), однако в случае обрыва придется либо наращивать, либо менять датчик.
1. не обязательно
2. 20м
3. свыше 20м
20 метров для термопары действительно предельная длинна. Я бы рекомендавал нормировать сигнал ТП в ток 4...20мА при помощи преобразователя НПТ-1 http://www.owen.ru/catalog/80797226
20 метров для термопары действительно предельная длинна.
Входное сопротивление 2трм0, сопротивление линии, формулы для расчёта падения ЭДС термопары на клемах прибора в зависимости от сопротивления линии (длины линии), результаты этих расчётов.
подкрепляёте свои высказывания хоть чем-либо, и не вводите людей в заблуждение озвучивая собственное мнение.
Ещё желательно прикинуть дополнительные погрешности при использовании преобразователя и токового входа прибора
При заказе термопар серии xx4 - на сайте указано:
например, ДТПL014-00.60/20, где 20 - длина кабельного вывода (в метрах). В данном случае речь идет о термоэлектродном кабеле ДКТ (-50..+300 градусов)? Или это просто удлинительный кабель (не рассчитанный на высокую температуру) и ДКТ надо заказывать отдельно (как в данном случае правильно сделать заказ на термопару и кабель)? Вопросы возникли потому, что и сама термопара и сам термоэлектродный кабель должны будут находится в печи.
Николаев Андрей
30.03.2010, 10:07
естественно, что сам кабель может находиться в печи, но вот оплетка не выдержит высоких температур.
вам нужен либо датчик хх5, и чтобы головка выходила за печь - можно такой датчик подобрать - 045, 135.
отдельно докупить термоомпенсационные провода. в термопарных датчиках хх4 кабель естественно термокомпнсационный - другим термопары подключать нельзя.
если температура 300 - максимальная можн брать термопару с открытым спаем в асбестовой оплетке - 011.
если выше 300 - в керамической трубке - 021.
единственно, что спай не должен соприкасаться с токопроводящей средой.
естественно, что сам кабель может находиться в печи, но вот оплетка не выдержит высоких температур.
вам нужен либо датчик хх5, и чтобы головка выходила за печь - можно такой датчик подобрать - 045, 135.
отдельно докупить термоомпенсационные провода. в термопарных датчиках хх4 кабель естественно термокомпнсационный - другим термопары подключать нельзя.
если температура 300 - максимальная можн брать термопару с открытым спаем в асбестовой оплетке - 011.
если выше 300 - в керамической трубке - 021.
единственно, что спай не должен соприкасаться с токопроводящей средой.
либо я что-то не так объяснил, либо не понял (так что строго не судите:) ). попробую еще раз: есть в наличии крупногабаритная печь (длина - 7; высота - 1,5; ширина - 1,5). никаких технологических отверстий в печи для вывода кабеля или коммутационных головок нет. нужно измерить температуру в печи. вся измерительная часть, кроме измерительного блока (овен-а 2трм0 или другого) должна будет полностью располагаться в печи (т.е. выдержать подаваемую температуру - до 300 град (пусть даже 250). вопросов по измерительному блоку нет. по датчикам: правильно ли я понял, что в моем случае подойдет термопара с открытым спаем в асбестовой оплетке - 011 (с указанием длины при заказе - 20 м)? например,
дтпl 011 - 0,5/20 и больше ничего не потребуется? и еще вопрос - на что влияет диаметр термоэлектродной проволоки (0,5; 0,7; 1,2)?
Николаев Андрей
30.03.2010, 14:38
да все вы правильно поняли. единственно - оплетка будет прогорать со временем.
но: я бы постарался поставить датчик с коммутационной головкой, вывел её наружу, и уже проводами подключал к прибору.
чем толще спай, тем больше времени он выдерживает - важно для высокотемпературных датчиков.
да все вы правильно поняли. единственно - оплетка будет прогорать со временем.
но: я бы постарался поставить датчик с коммутационной головкой, вывел её наружу, и уже проводами подключал к прибору.
чем толще спай, тем больше времени он выдерживает - важно для высокотемпературных датчиков.
спасибо за ответы.