PDA

Просмотр полной версии : конроллер для управления повысительной насосной станцией, собранной на двух насосах



Алексей58
17.03.2010, 14:55
Помогите подобрать контроллер, который будет управлять насосной станцией, состоящей из 2х насосов (основной, резервный). Алгоритм такой:
шаг 1.Включаем сеть-включаются оба насоса.
шаг 2.Давление растет до 3 бар- насос №1 отключается.
шаг 3.Давление растет до 3,5 бар- насос №2 отключается.
шаг 4.Давление упало до 2,5 включился насос №2,
если он поднял давление до 3,5 отключился,
если давление продолжает падать и доходит до 2 бар включается насос №1, далее шаг 2. и 3.
Важное условие:
1. достичь равномерного износа насосов.
2. возможность подключения датчика наличия протока.
Имеем два настроенных реле давления
1. при достижение давления до 3 бар контакты размыкаются, потом при падении давления до 2 бар - замыкаются.
2. при достижение давления до 3,5 бар контакты размыкаются, потом при падении давления до 2,5 бар - замыкаются. :rolleyes:

lara197a
17.03.2010, 15:23
плк 100рм.....

rovki
17.03.2010, 17:08
скоро копки пуск,стоп на плк будем делать.
пр110......(1711руб)-смотрите схему в области применения пр110 через 15 минут.-ошибся затратил 40 мин-много писанины,да и ужин.:)

Алексей58
18.03.2010, 10:35
спасибо. сейчас буду смотреть.

rovki
18.03.2010, 15:50
самый простой способ выровнять ресурс двух насосов (основной-резервный) это через определенное время (например,час...сутки) менять автоматически местами насосы,смотрите в "примерах....".

DARNER
18.03.2010, 17:11
... это через определенное время (например,час) менять автоматически местами насосы...

если так часто их дергать, то ресурс быстро кончится...:)...у обоих.
плюс пуско-защитная аппаратура быстро износится, т.е. обгорит.

rovki
18.03.2010, 17:42
через час дергать это по вашему часто,когда они включатся могут каждую минуту при определенном разборе воды(потребитель воды дергает).часто через час-поставте 3часа или 24.или мясяц-главное идея.для двигателя не хорошо часто включаться - перерасход электричества(пусковые токи),а для ресурса насоса важно время наработки.а частота дерганья на "совести" потребителей воды если нет частотника или устройства плавного пуска.да и строго говоря здесь не чистое резервирование(когда два насоса и один датчик).они (насосы) оба работают но разное время.
суть идеи-из "горячего"резерва-в работу и на оборот с определенной периодичностью.я не специалист в области водоснабжения ,но такие методы применяются в других областях,для других целей при резервировании,может и здесь пригодятся.

Алексей58
19.03.2010, 14:04
Вы парвы, rovki. Действительно нормальным считается включение насосов до 20 раз в час, а это раз в 3 минуты. При большом водоразборе от этого не уйти. Есть конечно нюансы (размер гидроаккумулятора, и пр.), но это к дулу не относится. Данная тема - логика работы контроллера.
До конца месяца обещали подвести пр110и кабель, тогда и попробую на практике.

rovki
19.03.2010, 17:32
извиняюсь,алексей58,что отложил момент вашей встречи с кодесис.пробуйте и если что-телеграфируйте.добавим функциональной диагностики и других приятных мелочей.

rovki
20.03.2010, 17:41
уважаемый ,алексей58.не удержался от соблазна добавить фрагменты функциональной диагностики в вашу насосную станцию,хорошо бы обсудить и реализовать диагностику до момента покупки пр110 и установке его на обьект.(смотри "области применения пр110)