Только начинаю изучать Овен ПЛК и Мастер Скада.
Существует ли какой документ типа первые шаги Мастер скада по программированию ПЛК Овен. И по созданию Визуализации на ПК данных, получаемых от ПЛК Овен. Как это есть в codesys.
Помогите каким- нибудь примерчиком проекта Мастер СКАДА для ПЛК Овен.
Пропадаю.
Николаев Андрей
16.03.2010, 10:26
Тут совсем не важно делаете ли Вы визуализацию данных от ОВЕН ПЛК либо от любого другого прибора другого производителя...
Все как отображается ПЛК это или другой прибор - это ТЭГи (переменные) которые Вы с него получаете.
А дальше по презентации Master SCADA любую отрисовку. Причем отрисовку и её проверку можно делать и без контроллера.
Как настроить OPC - есть пример на форуме в примеры программ и полезности. Ну и на диске к ПЛК.
Вот для ПЛК63 не получается.
По Вашим рекомендациям, посмотрел 7 пост.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=42
Для ПЛК-63 эта галочка не активна. (2 картинки- как указано, и как у меня).
Значит ли это, что я что- то делаю не так, или что для ПЛК-63 нельзя настроить визуализацию мастер scada от OPC сервера codesys?
Тогда какой необходимо использовать OPC и на чем программировать ПЛК-63?
Николаев Андрей
18.03.2010, 10:11
Для ПЛК63 это действительно невозможно. Контроллер не обладает достаточной памятью для создания файла, который указан в описании, что к стати на диске с ПЛК63 указано.
Вам необходимо добавлять переменные в ветке, и настаивать их как ModBus переменные.
И пользоваться ОВЕН OPC сервером или Lectus OPC.
C точки зрения MasterSCADA ничего не меняется...
А это в каком руководстве указано, как настроить связь между ОВЕН или сервером по modbus для ПЛК-63?
Есть такой же документ, аналогичный, как Вы приводили для codesys opc?
Вопросы, наверное тупые, но только начинаю изучать ПЛК Овен.
:eek:
Николаев Андрей
18.03.2010, 13:02
Вопросы нормальные.
Как настроить ModBus Slave - в РП к ПЛК63
Как настроить OPC - в документе к OPC серверу (соответствующему)
спасибо.
Lectus платный, а Oven OPC бесплатный?
Документация по Овен OPC устанавливается вместе с OPC. Другой документации на Oven OPC .pdf нет?
Соответсвующий OPC сервер? Как я понял, он один и документация ставится при его установке?
http://www.owen.ru/catalog/45423969
Николаев Андрей
18.03.2010, 22:14
орс бесплатный.
документация ставится с орс и есть на диске.
попробовал- группа сеть для плк63 в моем проекте неактивна.
а , как я понял, я должен выставить там галочку.
2.3.1.7 группа параметров «сеть»:
? «протокол овен» – если флажок переключателя установлен, то к параметру можно будет обратиться по протоколу овен по заданным (см. ниже) имени и индексу.
? «имя» – уникальное имя параметра для доступа к нему по протоколу овен.
Филоненко Владислав
19.03.2010, 18:18
таки как вы хотите по сети обратится к каталогу?
Все-равно как.
ПЛК-63-РРРРРРУУ.
Овен ОРС.
Связь с ПК по RS-232.
Настроил Овен OPC, но, кажется, что обмена нет.
Как проверить наличие обмена?
Напрмер, нужно для начала создать тестовый проект в Мастер SCADA.
- отражаются состояния аналоговых и дискретных входов и дискретных выходов.
-желат, чтобы можно было упавлять дискретными/ЦАП выходами.
М.б. кто-нибудь выложить примерчик: мастер-scada + cсохраненные настройки Овен OPC?
Пропадаю.
Данный проект не работает:
http://upload.caxapa.ru/plc_63.zip
http://upload.caxapa.ru/Test_plc63.zip
:o(
Maria Momotova
22.03.2010, 13:16
Чтобы самому проверить связь с утройствами MasterSCADA надо
1.Запустить masterSCADA
2. В диалоговом окне задать имя проекта.
3. Выделить мышкой элемент СИСТЕМА и нажать правую кнопку мыши -вставить Компьютер,
4.Нажать правую кнопку мыши на "Компьютере" и выбрать пункт контекстного меню "Поиск ОРС DA серверов",
5. Выбрать ваш ОРС-сервер в диалоговом окне. Нажать ОК.
6. Нажать правую кнопку на "Компьютере" и вставить ОРС DA сервер.
7. Нажать равую кнопку на ОРС-сервере - добавить ОРС-переменные.
8. Запускайте проект на исполнение иконка "РАКЕТА".
Так я выложил проект.
Там все, как Вы говорили.
Но все аналоговые входа по нулям и не изменяются.
На табло ПЛК-63 они не 0.
Неужели никто не может помочь состряпать тестовый проектик (индикацию состояния входов и управления выходами)? Оно бы часто пользовалось. И лучше бы подобное включить в ОВЕН диск к ПЛК.
Также подск пож. - каким компонентом МАСТЕР-SCADA можно задать управление ЦАП выходом ПЛК-63 (real 0.0: 100.0).
lara197a
22.03.2010, 21:58
в "полезностях" есть пример работы с экранами плк63.
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1513&d=1250840173