Возникла такая проблемма.
есть контроллер+7МВУ+7МВА+панель оператора.
панель нужна для отображения информации, которая будет поступасть с контроллера. Обмен инфы С МВА, МВУ и панелью происходит по RS - 485.
Проблемма состоит в следующем. Когда в конфигураторе контроллера добавляем МадБас(Слэйв) и добавляем все переменные, которые нужно отображать на панели(их у нас 77). панель работает стабильно и нормально. Как только добавляем Овен(мастер) и добавляем переменные, которые будут поступать от МВА и подаваться на МВУ(Их у нас где то около 80- 100). панель пишет конектинг... и отказывается работать))) Однако, если уменьшить число переменных Овен(мастер) до определенной величины (где то до штук 15) все становится отлично и панель опять начинает работать. Че за ерунда и как с ней бороться? Может какие светлые головы подскажут что нибудь дельное ?

Филоненко Владислав
31.08.2007, 14:00
Ну и что вы хотите от бедной панели и ПЛК? На одном и том-же интерфейсе вы используете 2 мастера. Хорошо, что он при малой нагрузке на сеть работает, при большой число коллизий панель уже не может работать.
Попробуйте разнести мастера по разным интерфейсам, например посадить панель на 232 на верхней панели, благо у нее есть и 232 интерфейс.
P.S. не забудьте про перемычку в кабеле - подробнее в инструкции

mettled
31.08.2007, 15:16
да пробывали мы так... разносили по разным интерфейсам. да и работает все, если и панель и контроллер на RS485, только до определенного количества переменных в Овен(мастер).

mettled
31.08.2007, 15:21
ладно кажется разобрались со всем.)))) работает )

Филоненко Владислав
31.08.2007, 16:13
И в чем было дело?

Olga_tst
03.09.2007, 09:16
Здравствуйте!
Тестирую панель оператора ИП320 с ПЛК150. Вообщем прикольненькая такая панель, все вроде работает. Прошу всех присутствующих :) высказать свое мнение об этом продукте.
Заранее спасибо!

Олег Ахтёмов
18.01.2012, 13:07
ПРобуем конфигурацию ИП320 - ПР-МИ485 - ПР110-24.Д8.4Р
пока как то не получается управлять входами на ПР, а хотелось бы с помощью функционально заданных кнопок управлять ПР-кой... в чем причина - пока не разобрались...

Евгений Сергеевич
19.01.2012, 11:37
to Олег Ахтёмов