PDA

Просмотр полной версии : зависание панели сп-270



Artemiy
15.03.2010, 14:52
добрый день! вновь хочу поднять тему с непонятным зависанием панели сп-270.
проект: плк110-24-р-м (мастер): 1 порт: мв110, пч
2 порт:сп-270(у оператора)-сп270 на шкафу управления.
ситуация такая: некоторое время все работает прекрасно, обмен между панелями и плк без проблем, на панелях все отображается, показывает давление. плк ведет обмен с пч.
но потом происходит "зависание" панелей. на панелях отображаются часы, они останавливаются и панели не реагируют на нажатие. после выключения и включения питания панелей они снова начинают нормально работать.
в чем может быть проблема?
ниже прикладываю проекты панелей и плк.

Сергей71
18.03.2010, 13:13
проверь может перезапускается плк.

Artemiy
29.03.2010, 09:15
плк не перезагружается! это точно!

lara197a
29.03.2010, 09:23
я с таким сталкивался, если в пректе имеется конкурентный доступ. посмотрите, может где-то вы в обращаетесь к одному источнику с разных мест. проект большой, проверить не смогу.
зачем так много скрытых функциональных областей?

Ельцов Андрей
29.03.2010, 10:37
здравствуйте, с функциональными областями вы действительно переборщили.
а никак нельзя было все это решить в плк. там попроще было бы.

еще в функциональной области у вас идет запись в неразрешенные регистры.
честно сказать на 6-м экране я не нашел ни одного обращения к плк.
это нормально?

я бы на вашем месте попробовал действовать методом исключения.
определить на каком из экранов у вас происходит зависение.
после этого выкинуть все спорные элементы, и добавлять по мере выяснения, что текущий набор элементов не приводит к зависанию.

Artemiy
29.03.2010, 12:19
т.е. psw 0.1 и pws0.0 нельзя ни при каких обстоятельствах?
С функциональными областями согласен....исправлю
Зависание как раз происходит на 6-ом экране.

Artemiy
29.03.2010, 12:23
возможна ли такая ситуация, что панель зависла, оператор в тот экран попасть не может и на экране 5 каким то образом изменилась уставка в большую сторону.

Ельцов Андрей
29.03.2010, 14:30
т.е. psw 0.1 и pws0.0 нельзя ни при каких обстоятельствах?
С функциональными областями согласен....исправлю
Зависание как раз происходит на 6-ом экране.
Во внутренние регистры с адресом меньше 256 ничего писать нельзя.


возможна ли такая ситуация, что панель зависла, оператор в тот экран попасть не может и на экране 5 каким то образом изменилась уставка в большую сторону.
Нет. Такого быть не должно.

EFrol
26.04.2010, 12:20
Выложите, пожалуйста, карту адресов СП270.
А то не понятно что можно использовать, что нельзя!:confused:

Andu
31.05.2010, 07:30
тоже столкнулись с прблемой зависания панели. плк150(мастер) - панель(слейв). работает в течении нескольких часов, затем зависает (не реагирует на нажатие кнопок). Psw используем с 256 адреса. может кто чего подскажет?

Ельцов Андрей
01.06.2010, 08:14
тоже столкнулись с прблемой зависания панели. плк150(мастер) - панель(слейв). работает в течении нескольких часов, затем зависает (не реагирует на нажатие кнопок). Psw используем с 256 адреса. может кто чего подскажет?

Если коротко, очень много у Вас в проекте архивов, при этом не маленьких архивов. Сократите их объем.
Готовим развернутый ответ.

Илья Кареткин
02.06.2010, 12:26
тоже столкнулись с прблемой зависания панели. плк150(мастер) - панель(слейв). работает в течении нескольких часов, затем зависает (не реагирует на нажатие кнопок). Psw используем с 256 адреса. может кто чего подскажет?

Здравствуйте. Вам необходимо увеличить размер используемой энергонезависимой памяти. Именно здесь и хранится график истории.
Поясню:
У вас 3 графика по 9 переменных типа регистр, на каждую переменную у вас 240точек. Итого: 3*9*240=6480 регистров памяти вы будете использовать. По умолчанию в энергонезависимой памяти для пользователя выделено 1024.

Задайте в конфигураторе файл-настройка на вкладке Панель значение больше расчетного (кратное 256). = 7168.

На панели ваш проект с подобными изменениями прогнал, но хотелось бы получить от вас обратную связь.

Andu
03.06.2010, 06:24
спасибо за помощь. позже обязательно напишу о результате.