в старом ТРМ101 у зак-ка в приборе нет параметра явного переключения ПИД режима регулятора в ON\OFF, как в новых приборах.
подсажите как это сделать. паспорт с таблицей естейственно зак-ком
похоронен

Maximus
03.09.2007, 13:57
В старой версии ТРМ101 есть параметры отвечающие за работу логического устройства №1 – out1, и логического устройства №2 – out2.
Эти логические устройства привязаны к выходам 1 и 2 соответственно. Т.е., например, если Вы хотите настроить выход 1 на работу в режиме on/off регулятора нужно:
- out1 установить равным «Alor»;
- выбрать логику работы установив соответствующее значение параметра «Alt»
- задать величину сдвига относительно уставки (параметр Al-d);
- задать гистерезис (параметр Al-h)
Логики работы (варианты Ald) приведены в руководстве по эксплуатации.