Просмотр полной версии : самонагрев плк150 и проблема CjС
antonsaitov
13.03.2010, 14:55
Здравствуйте!
Может эта тема где-то обсуждалась, но я так и не нашел на форуме.
А проблема следующая, подсоединил к ПЛК150 термопары, в конфигураторе ПЛК выставил компенсацию термопары CJC-on, все вроде-бы нормально, но при работе ПЛК150 за 40 минут температура выросла с 26 градусов до 43 при постоянной температуре рабочего спая. Скорее всего дрейф связан с нагревом ПЛК, как решить данную проблему, может вывести датчик компенсации за пределы корпуса?
Николаев Андрей
13.03.2010, 19:03
соответствует ли температура, отображаемая плк действительной после прогрева плк?
antonsaitov
14.03.2010, 00:00
спасибо за ответ, температура после прогрева не соответствует действительной, при включении 26 град., после 40 минут или более 44-46 градусов, при том что комнатная не выше 22 градусов.
Николаев Андрей
14.03.2010, 14:03
тип термопары выбран верно?
прибор в щите, или пока "на столе"?
antonsaitov
14.03.2010, 18:57
тип термопары верен, в нашем случае одна тпп (s), другая тха (k), прибор пока тестируется на столе. проверил со снятой крышкой плк, температура дрейфует меньше.
antonsaitov
17.03.2010, 20:45
Probably, solution unknown:confused:
Николаев Андрей
18.03.2010, 10:23
Нужны данные по контроллеру:
Серийный номер,
Лог гипертерминала.
Проект с настройками
Присылайте на plc@owen.ru
Сергей Федорович
22.03.2010, 16:27
тип термопары верен, в нашем случае одна тпп (s), другая тха (k), прибор пока тестируется на столе. проверил со снятой крышкой плк, температура дрейфует меньше.
У меня кстати тоже похожая ситуация, только уход ТП поменьше. Помогло слегка выправить ситуацию, когда поставил контроллер на бок, т.е. так, как он должен висеть на DIN-рейке. С открытой крышкой тоже немного лучше ситуация, но ведь не буду же я его потом юзать без крышки.