при наладке котла необходимо было ввести защиту по минимальному расходу воды через котел. на котле был установлен расходомер электромагнитный прэм-3 ду150 с индикатором. на борту имелся только частотный выход. почитав руководство по эксплуатации на расходомер - подключил выход расходомера на дискретный вход плк110. написал алгоритм расчета расхода воды.
все работает замечательно. показание на панели оператора совпадает с показаниями на расходомере.
алгоритм в приложении. может кому пригодится.
для применения с другими расходомерами нужно поменять вес импульса преобразователя согласно рэ.