Просмотр полной версии : Rs 485 HELP!!!
Подскажите как правильно подключать приборы к RS485. НЕ получается. Преобразователь ОВЕН АС3М, приборы 2-е ТРМ`ки, 2 СИ8. Настройки парамнтров для всех приборов одни, кроме адреса.
Ельцов Андрей
30.08.2007, 22:05
Подскажите как правильно подключать приборы к RS485. НЕ получается. Преобразователь ОВЕН АС3М, приборы 2-е ТРМ`ки, 2 СИ8. Настройки парамнтров для всех приборов одни, кроме адреса.
С помощью какой программы вы пытаетесь установить связь?
В любом случае: Рекомендуемые сетевые настройки следующие:
Скорость - 9600 или 115200
Стопбит - 1
Длина данных бит - 8
длина адреса -8
четность - нет
адреса - кратные 2м.
Приборы необходимо перезагрузить после изменения сетевых настроек. В программе опроса установить, что преобразователь является автоматическим.
Удалось подключить ТРМ202. Но СИ8 OPM не видет. Длина кабеля 120 м, ТРМ`ка на конце, а СИ8 где то по центру.
Ельцов Андрей
31.08.2007, 09:55
Удалось подключить ТРМ202. Но СИ8 OPM не видет. Длина кабеля 120 м, ТРМ`ка на конце, а СИ8 где то по центру.
Попробуйте подключить один си8. Без ТРМ-ок.
Какую версию ОРМ Вы используете?
Сейчас отключить не могу . Но я проверял его (СИ8) на коротком кабеле (<1 м) все работало.
Анатолий
01.09.2007, 14:10
OPM 1.2 Demo
А разве демо версия поддерживает более одного прибора в сети?
Я по одному их пробую. А резисторы надо где нибудь ставить? Кстати что значит в 2.04(а) #n.Err 0x28(EDESC)
Анатолий
03.09.2007, 19:41
В АС3М резисторы внутри и переключаются ВДМкой (маленькие тумблерочки со сторонв выхода А и В).На 5 метров оставь в любом положении .Связь вроде должна быть. Проверь правильноссть А и В. Если есть осцилограф посмотри сигналы земля А и земля В при работе , обращению ,пакеты импульсов.
Удачи
Установил соединение с си8, но данные не идут. Прочерки одни. Что бы это значило?
Илья Глан
05.09.2007, 10:01
Какой кабель вы использовали для связи? Есть ли возможность попробовать другой преобразователь 232-485?
Витую пару. А другого преобразователя нет.
Малышев Олег
05.09.2007, 10:54
Попробуйте использовать снифер последовательного порта типа port monitor что бы посмотреть отвечает ли прибор вообще. И если да то что за данные там идут.
#GIHGSHNJUNHQ [len=13]
#GIHGOVSIPQVN [len=13]
#GIHGUMPSTTSK [len=13]
#GIHGSHNJUNHQ [len=13]
#GIHGOVSIPQVN [len=13]
#GIGJGIJ
#GIHGUMPSTTSK [len=13]
#GIHGSHNJUNHQ [len=13]
#GIHGOVSIPQVN [len=13]
#GIHGUMPSTTSK [len=13]
#GIHGSHNJUNHQ [len=13]
#GIHGOVSIPQVN [len=13]
#GIHGUMPSTTSK [len=13]
#GIHGSHNJUNHQ [len=13]
#GIHGOVSIPQVN [len=13]
#GIHGUMPSTTSK [len=13]
#GIHGSHNJUNHQ [len=13]
#GIHGOVSIPQVN [len=13]
#GIHGUMPSTTSK [len=13]
#GIHGSHNJUNHQ [len=13]
#GIHGOVSIPQVN [len=13]
#GIHGUMPSTTSK [len=13]
Скриншот и листинг опроса.
Малышев Олег
05.09.2007, 13:24
Ответов от прибора не наблюдается. До прибора данные скорее всего не доходят. Если возможно посмотрите сопротивление линии. Нет ли наводок?
После танцов с бубном все заработало ^_^.
Тему можно закрыть.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot