здравствуйте, покажите кто-нить примитивный пример посылки команды для установления выхода №1 мдвв в состояние замкнут
в таком виде
23 45 46 ... 0d
использовать библиотеку производителя не предлогать.
Кирилл Валюнин
10.03.2010, 14:22
По Modbus-RTU 16 адрес прибора, 115200, 0000 регистр, записываем значение 1000
Request
00:07 [10][10][00][00][00][01][02][03]
08:0F [E8][66][BE]
Response
00:07 [10][10][00][00][00][01][02][88]
Записываем 0 (размыкаем):
Request
00:07 [10][10][00][00][00][01][02][00]
08:0F [00][66][00]
Response
00:07 [10][10][00][00][00][01][02][88]
А не Modbus, по протоколу ОВЕН
Кирилл Валюнин
10.03.2010, 15:04
Ну по ОВЕНу форму запроса можно посмотреть PortMon'ом при работе конифгуратора МДВВ (выставьте для первого выхода значение 1000)
Описание протокола здесь:
http://www.owen.ru/uploads/type_prot_owen.zip
как выставить для первого выхода значение 1000?
Кирилл Валюнин
10.03.2010, 15:42
Запускаете PortMon( сниффер порта), запускаете конфигуратор МДВВ/
кнопка состояние входов/выходов. Ставите для первого выхода 1000 и смотрите запрос/ответ в PortMon