незарегистрированный
29.08.2007, 10:08
Что может мешать включению на режиме SET1 7

незарегистрированный
29.08.2007, 10:40
где ответы -у меня стоит линия

Зоя
29.08.2007, 11:11
Какую задали уставку U1, inP, какое текущее значение?

Сергей Чекулаев
29.08.2007, 11:24
И укажите какое значение стоит в параметре dir ?

незарегистрированный
29.08.2007, 13:44
u1 это просто уставка inp номер входа dir напровление счета я хотел настроить на уставку при которой происходит переключение реле по достижении уставки на полярное значение

Сергей Чекулаев
29.08.2007, 15:12
В параметре U1 выставляете значение вашей уставки при которой происходит переключение реле ,в параметре SEl1 назначаете что будет являться регулируемой величиной (если это просто импульсы, то Sel1=1 )
в параметре направление счета поставте значение 3, в значении INP поставте 2.

незарегистрированный
17.09.2007, 16:21
подскажите пожалуйста:
1. чтобы подключить СИ-8 к ПК нужен преобразователь USB/RS-485?
2. к преобразователю прибор подключается посредством витой пары?

Зоя
17.09.2007, 16:31
Чтобы подключить СИ8 к ПК можно использовать преобразователь USB/RS-485 или преобразователь RS-232/RS-485
СИ8 подключается к адаптеру сети посредством экранированной витой пары.

незарегистрированный
17.09.2007, 16:37
расстояние от прибора до ПК около 70-80 метров, это приемлемо?
заранее спасибо.

Зоя
17.09.2007, 16:50
от СИ8 до адаптера сети может быть расстояние до 800 метров
от адаптера сети до копьютера расстояние не более 1,5 метра

Бориспольский
24.09.2007, 15:38
Подскажите как сбросить к заводским установкам прибор счетчик импульсов СИ8. Проблема в том что не устанавливается "Умножитель F" меньше чем 0,1, а нужно 0,0853. Или подскажите как установить нужный коэффициент. Точка сдвигаеться только на 1 позицию, тоесть можно установить сколько угодно большое число но дробное можно только с одним знаком после зяпятой. Помнится что при первой настройке можно было свободно передвигать точку, но не было необходимости, а сейчас нужно дробное число, а оно не устанавливается.
Заранее спасибо.

Бориспольский
24.09.2007, 16:55
Побродив по фруму и потыкав кнопки пришел к интерестным выводам.
Если включать питание с нажатой кнопкой "^" (вверх) - загорается надпись TEST и в паранетрах F можно выставить число с тремя знаками после запятой. Остальные параметры забиваются тоже нормально. После этого при каждом включении загорается TEST на 1 сек. И прибор работает нормально.
Если включать питание с нажатой кнопкой ">>" (вправо) - загорается PROGRAM. F - с точностью до двух знаков. И соответственно при каждом запуске загорается тоже PROGRAM.
Если включить с нажатой ПРОГ. - все как и было: надписей никаких но нужный мне параметр так и остался - до десятых.
Что делать????

Сергей Чекулаев
24.09.2007, 17:35
Вам необходимо зайти в группу параметров (_А) и выставить значение уставок таким, чтобы оно не превышало три порядка (т.е. сотен), далее переходим в группу параметров (_b) и выставляем значения границ, при которых происходит перезагрузка (FinL-нижняя,FinH-верхняя), также не превышающих третьего порядка (например:FinL=-500; FinH=500). Следующим пунктом заходим в группу (_С),выбираем параметр (F)-множитель и стрелкой (>>) выставляем порядок с четырьмя знаками после запятой,жмем (прог) и для каждого порядка ставим нужные значения,в Вашем случае 0,0853.

Бориспольский
28.09.2007, 09:38
Cпасибо, с запятой розобрался. Как оказалось - не помогло, нужно было не просто перености запятую, а умножать на меньшее.
А проблемма вобщем такая: СИ8 нужен для подсчета импульсов для электронной рулетки. Все просто - на станке рабочий крутит ручку и передвигает ограничитель. Максимальная длина 3 метра. К ручке прикрутили датчик импульсов на 2200 импульсов. Один оборот ручки = 166 мм. Соединив датчик с СИ8 получаем. при P=1 F=0,00081 - при длине до 1 метра показывает значение больше чем по факту, при длине больше 1,5м - меньше.
P=3 F=0,000252 - показывает с точностью 1мм на 3метрах, но часто зависает если крутить часто (с остановками и реверсом).
Подскажите в чем дело. Что нужно поменят счетчик или датчик?

Сергей Чекулаев
28.09.2007, 11:30
Тут несколько вопросов:
1. Сколько,фактически, проходит импульсов за 1 секунду?
2. Какое стоит назначение входов прибора (inP)?
3. Какое значение входного фильтра (tc)?

Бориспольский
09.10.2007, 09:55
Поменяли датчик на 100 импульсный. Точность упала 1,6мм. Но все равно правильного подсчета не добились. Начало - 400мм. Крутим ручку до 2 метров - все верно ровно 2000мм; крутим ручку назад - прибор 400 - рулетка 420. Крутим опять на 2м. - ровно 2м. inP-4 tc-0.
Крутнуть ручку быстрее чем 2 об/сек трудно.

Сергей Чекулаев
09.10.2007, 13:28
Настройте СИ8 под новый датчик,подберите значение множителя,при котором погрешность измерения была бы минимальной.

Sintez
23.10.2007, 09:44
У нас проблема купили счетчик импульсов и хотим настроить так чтоб считал обороты в минуту. Подскажите как настроить, у нас просто не кому.

Сергей Чекулаев
23.10.2007, 10:06
Если речь идет о СИ8, то считать он может только количество оборотов в секунду,для этого ti=1 , ind=2.

Sintez
24.10.2007, 11:07
А можно объяснить подробней порядок настройки, буду очень признателен!

Сергей Чекулаев
25.10.2007, 17:02
Сначала запрограммируйте уровень D
Sel1=2
dir1=3
Set1=2
эти параметры для сигнализации о превышении частоты,значения уставки
далее в группу параметров А
U1=значение уставки при котором сработает реле
теперь в группу b
Strt=0
FinL=-999999
FinH=999999
в группе С
Р=1
F=1
ti=1
di=0
inP= в зависимости от того какой источик счета(датчик) используете,если обычный безконтактный датчик,то ==2
tc= также зависит от типа датчика и от частоты входных импульсов
ind=2
остальное оставляем по заводским настройкам.

sv_elis
03.12.2007, 17:44
я извиняюсь, но я не нашел никакой информации по этому вопросу. суть проблемы состоит в следующем - каким образом я могу удаленно изменять программируемые параметры и контролировать работу устройства? спасибо.

Сергей Чекулаев
04.12.2007, 09:14
в приборе си8, удаленно по интерфейсу Rs-485 можно только считывать значения счетного регистра, расходомера и счетчика наработки, изменять конфигурационные параметры невозможно.

sv_elis
04.12.2007, 09:38
очень жаль, что интерфейс не используется для программирования параметров. думаю, что это необходимо исправить вашим разработчикам.
иначе большого смысла в 485 не видно... спасибо.

Сергей Чекулаев
04.12.2007, 10:52
спасибо за замечание, примем к сведению.

Врочек
29.10.2010, 12:27
здраствуйте.
прошу помощи в настройке си 8.

необходимо настоить счетчик для отсчета заданного количества оборотов вала. по достижении заданного количества необходима блокировка по счету. по внешнему сигналу необходим сброс в начальное состояние для счета сначала.
не могу разобраться программированием и сигналами внешнего управления.

стандартный вариант не устраивает, поскольку после отсчета заданного числа оборотов вал вращаясь по инерции запускает следующий цикл счета.

Сергей Чекулаев
29.10.2010, 17:10
здраствуйте.
прошу помощи в настройке си 8.

необходимо настоить счетчик для отсчета заданного количества оборотов вала. по достижении заданного количества необходима блокировка по счету. по внешнему сигналу необходим сброс в начальное состояние для счета сначала.
не могу разобраться программированием и сигналами внешнего управления.

стандартный вариант не устраивает, поскольку после отсчета заданного числа оборотов вал вращаясь по инерции запускает следующий цикл счета.

Данную задачу можно решить нестандартным путем. Для этого счетчик нужно запрограммировать на INP=2, параметы SeL2=1; Set2=2;dir=3
Уставка U3=количество оборотов.
Далее нужно выход2 завести на вход 2 прибора.
7-14 перемычка
6-11 перемычка.
Команда сброс будет инициировать новый цикл счета.

Никита Христофоров
19.09.2011, 14:31
Подскажите пожалуйста как запрограммировать СИ8 на расходомер. Интересует расход жидкости в секунду (М3/с).
вот такие параметры я ввел
уровень D
Sel1=2
dir1=3
Set1=2

группу b
Strt=0
FinL=-999999
FinH=999999
в группе С
Р=1
F=0,000025
ti=1
di=0
inP=2
ind=2
init=1

Вообще ситуация такая:
Есть емкость, точнее объем , заполняемый за некоторое время. Есть счетчик импульсов, установленный на трубе , который подает на СИ8 импульсы, 1 импульс -0,25 мл. Нужно чтобы СИ 8 выдавал расход жидкости к концу ее заполнения в кубометрах в секунду, т.е. подсчитал все импульсы, пришедшие на СИ8 умножил на объем, соответствующей 1 импульсу и поделил на время работы и сохранил значение на дисплее.
У меня при настройках какие я ввел выдает мгновенный расход жидкости и как только импульсы на вход 1 перестают поступать счетчик обнуляется (0 показывает)

Сергей Чекулаев
20.09.2011, 10:39
Алгоритм работы, который вы описали, СИ8 не сможет выполнить, либо расход в единицу времени, это время задается в параметре Ti, обновление инфорамации также будет происходить через данный промежуток времени. Либо суммарный расход - общее количество жидкости.

Василий Серов
07.12.2011, 20:50
Подскажите пожалуйста, как запрограммировать СИ8 для автоматического налива определенного колличества воды?

Сергей Чекулаев
08.12.2011, 10:05
СИ8 уже куплен?

Василий Серов
08.12.2011, 10:20
да куплен прибор си8 и счетчик для воды с импульсным датчиком и эл.магнитный клапан

Сергей Чекулаев
08.12.2011, 12:17
Если в будущем буду возникать подобные задачи обратите внимание на счетчик СИ20, у него адаптированный алгоритм для систем дозирования или перемотки.

По настройкам СИ8:
Программирование начинаете с группы С (далее буду описывать только те параметры, которые нужно изменять)
F - множитель, задается разрешающая способность расходомера кол-во жидкости\имп.
Если это значение дробное, описание задания дробного множителя можно посмотреть тут (http://www.owen.ru/catalog/21966766).
Inp=2
ind=1

Группа D
Sel1=1
Dir1=3
Set1=1
Sel2=1
Dir2=3
Set2=1

Группа А

U1=количество жидкости, которое необходимо отмерит ь.
По входу СБРОС запускаете новый отсчет жидкости

Василий Серов
08.12.2011, 17:41
Спасибо!!!

Максим Tomahawk
03.04.2012, 08:07
Для разработчиков СИ-8 (баг):

Прибор используется как счётчик времени. Если на входе 2 "блокировка" будет находиться низкий уровень (контакт реле замкнут) и в это время выключить питание прибора, а затем его включить, то на индикацию выведется максимальное значение времени наработки которое когда-либо было зафиксировано счётчиком времени.

1) Баг незаметен, если никогда не делать сброс
2) При подаче высокого уровня на "блокировку" индикация придёт в себя, как ей и положено.

В нашей задаче это нестрашно, но если в обслуживании прибор будет необходимо периодически сбрасывать, то когда-нибудь это может вызвать ложную информацию в показаниях.

Максим Tomahawk
22.02.2013, 07:47
Ну как, проблему решили? Если мне потребуется повторить задачу, я смело могу покупать прибор или стоит поискать прибор другой фирмы? Попробуй потом объяснить заказчику почему там цифры кривые при включении.

Зоя
22.02.2013, 09:27
Здравствуйте, увы, данную проблему в ближайшее время решить не получится. Предлагаю для Вашей задачи использовать специализированный прибор СВ01 (http://www.owen.ru/catalog/37277901), правда, там нет блокировки.

bobzbb
27.05.2013, 17:05
большое спасибо Сергей Чекулаев,по ответам на форуме я смог разобраться с си8

snezer
05.05.2014, 11:14
Подскажите пож-та алгоритм настройки СИ-8 как счетчик времени (режим наработки).
Для чайников пож-та...

G.Mark
06.05.2014, 12:08
Подскажите пож-та алгоритм настройки СИ-8 как счетчик времени (режим наработки).
Для чайников пож-та...

Inp - 6
Ind - 3

и все

Вход 3 будет отвечать за сброс времени, вход 2 за паузу.

snezer
06.05.2014, 19:03
Inp - 6
Ind - 3

и все

Вход 3 будет отвечать за сброс времени, вход 2 за паузу.

Попробовали, НО....
Беда в следующем: на вход 2 заведен нормально замкнутый блок-контакт силового пускателя электродвигателя. Если снять питания с СИ-8 и снова подать, то дисплей отображает показания 0,44. Попробовали на 3 разных СИ-8 - результат одинаков. Помогает только кратковременный разрыв цепи на вход 2. (Т.е. если запустить двигатель) или замкнуть цепь паузы после подачи питания на СИ-8.После этого прибор оживает и нормально работает. Как быть? Подскажите как решить проблему?

G.Mark
07.05.2014, 10:36
Программно этот момент обойти не получится. Идентификация логических сигналов на входах СИ8 происходит позднее (на 0,44 сек.) чем переход прибора в режим работы после подачи питания.

Максим Tomahawk
26.08.2014, 06:53
snezer, уже писал об этом в посте #35

2) При подаче высокого уровня на "блокировку" индикация придёт в себя, как ей и положено.
Собственно, тогда нам пришлось изготовить маленький блок с реле, с помощью которого при включении питания мы подаём высокий сигнал на "блокировку" на 3 секунды, а потом снимаем его. Так что как счётчик СИ-8 не покупайте, но остальные функции у него должны работать.

SFINKS22
12.11.2014, 19:59
Здравствуйте куплен СИ8 на замену очень старому таймеру (оказался горелым) должен считать импульсы с зубьев шестерни на просвет......оптич. датчик.
настроил Всё работает по схеме inP = 2 считает по U1 даёт команду !!! ....... Делается сброс в 0 кнопкой по 3вх.
Вопрос как настроить что-бы постоянно не нажимать на сброс а сброс происходил автоматом. Пробовал параллельно кнопке сброса включить контакты реле (есть свободная открытая пара) на которую нагружен СИ8...... странно ведёт сбрасывает не в 0 а 3 или 2 или 4..... может можно как-то программно....

Зоя
14.11.2014, 09:16
Установите параметр FinH=U1, SEt1=5, задайте t1.

SFINKS22
14.11.2014, 13:51
дело в том что параметр U1 - всё время меняет оператор (кол-во зубьев) - режется полиграфическая навивка по количеству зубьев.......... и менять в двух местах ........ им сложно !!!

ВСЕМ СПАСИБО ........ сделал сброс аппаратно.

Сергей1606
18.11.2014, 17:41
Здраствуйте меню GroupB отображает Err FinL и не выходит из меню GroupB

Сергей1606
19.11.2014, 07:39
Скажите что делать очень нужно зарание спасибо

G.Mark
19.11.2014, 09:11
На сброс питания и нажатие кнопок прибор реагирует?

Сергей1606
19.11.2014, 12:27
Да переключает finh, strt и err Finl, выхода out нет err моргает
показания:
Flnl. _1798.600
Flnh. _-0-0.300
Strt. -8.8.8.0.80- первые три точки моргают
При отключении питания значение не меняются из меню GroupB не выходит

ALFIX
20.11.2015, 08:34
Доброе утро. Подскажите как быстро настроить СИ8 для подсчета импульсов до 2х. Причем на втором импульсе счетчик должен обнулиться и включить выходное реле на 0,5 сек. Работаеть счетчик будет только по одному сигналу.

WinSer68
19.09.2016, 19:12
Здравствуйте.
Помогите настроить СИ8 для отображения погонных метров продукции.
Вал с которого считываются импульсы D=30 мм
Длина окружности вала получается 0,03 м *3,14 (d*Пи) = 0.0942
Множитель F выставляю 0,0942
На индикаторе отображается число с запятой и 4 знака после нее.
А хотелось бы чтобы отображались метры и без запятой
Или что-то не так делаю ? поправьте ...

Сергей0308
19.09.2016, 20:24
Здравствуйте.
Помогите настроить СИ8 для отображения погонных метров продукции.
Вал с которого считываются импульсы D=30 мм
Длина окружности вала получается 0,03 м *3,14 (d*Пи) = 0.0942
Множитель F выставляю 0,0942
На индикаторе отображается число с запятой и 4 знака после нее.
А хотелось бы чтобы отображались метры и без запятой
Или что-то не так делаю ? поправьте ...

Ну если математикой воспользоватся: х942/10000.
Делитель можно максимальный 9999, думаю точность сильно не пострадает, если всё очень точно, придётся мирится с одним знаком, после запятой: множитель: 94,2; делитель: 1000, как-то так!
Хотя можно: х471/5000.

26456

Да забыл самое главное, показания будут обновляться, после количества импульсов, равное значению делителя!

WinSer68
19.09.2016, 21:41
Ну если математикой воспользоватся: х942/10000.
Делитель можно максимальный 9999, думаю точность сильно не пострадает, если всё очень точно, придётся мирится с одним знаком, после запятой: множитель: 94,2; делитель: 1000, как-то так!
Хотя можно: х471/5000.

26456

Да забыл самое главное, показания будут обновляться, после количества импульсов, равное значению делителя!

Значит Р=9999
F=942 и будет без запятой?

Сергей0308
19.09.2016, 21:54
Значит Р=9999
F=942 и будет без запятой?

Да, множитель: 471; делитель: 5000, каждые 471 метр или 5000 оборотов(импульсов), обновление показаний!

WinSer68
20.09.2016, 10:02
Может я не правильно формулирую задачу?
Попробую по другому, не беря во внимание диаметр вала.
Каждый оборот вала - 1 импульс
12 оборотов вала - 1 метр продукции
Какие выставить параметры в СИ8 , чтобы на индикаторе отображались метры, без запятой
8 знаков на индикаторе - это значит можно отобразить 99 9999 999 метров продукции
Без запятых,

Сергей0308
20.09.2016, 10:36
Может я не правильно формулирую задачу?
Попробую по другому, не беря во внимание диаметр вала.
Каждый оборот вала - 1 импульс
12 оборотов вала - 1 метр продукции
Какие выставить параметры в СИ8 , чтобы на индикаторе отображались метры, без запятой
8 знаков на индикаторе - это значит можно отобразить 99 9999 999 метров продукции
Без запятых,

Ставите делитель Р=12, множитель по умолчанию! И как бы никто не скрывает в счётчике 7 счётных разрядов, где Вы 9 насчитали, непонятно!

WinSer68
20.09.2016, 10:53
Ставите делитель Р=12, множитель по умолчанию! И как бы никто не скрывает в счётчике 7 счётных разрядов, где Вы 9 насчитали, непонятно!
Сорри. Опечатка одна 9 лишняя 99 999 999

Сергей0308
20.09.2016, 11:04
Сорри. Опечатка одна 9 лишняя 99 999 999

Всё равно, там 7 счётных разрядов, ну ясно же написано, а не 8!

26463

26464

WinSer68
20.09.2016, 11:32
Ставите делитель Р=12, множитель по умолчанию! И как бы никто не скрывает в счётчике 7 счётных разрядов, где Вы 9 насчитали, непонятно!
Спасибо, все получилось.
Возникла другая проблемка.
Метка для снятия импульсов стоит на валу.
При вращении вала импульсы с датчика NPN передаются на СИ8, световой индикатор на датчике мигает с каждым оборотом вала.
На малых скоростях счетчик успевает обработать каждый импульс, но стоит прибавить обороты, датчик мигает, а цифры на счетчике не меняются.
Какой параметр поменять в СИ8?

WinSer68
20.09.2016, 11:34
Всё равно, там 7 счётных разрядов, ну ясно же написано, а не 8!

26463

26464

Знак минус плюс я не учитывал, действительно 7

Сергей0308
20.09.2016, 11:45
Спасибо, все получилось.
Возникла другая проблемка.
Метка для снятия импульсов стоит на валу.
При вращении вала импульсы с датчика NPN передаются на СИ8, световой индикатор на датчике мигает с каждым оборотом вала.
На малых скоростях счетчик успевает обработать каждый импульс, но стоит прибавить обороты, датчик мигает, а цифры на счетчике не меняются.
Какой параметр поменять в СИ8?

Постоянную времени входного фильтра:

26466

При значении 0,1 - 5 кГц, при 0 - 8 кГц, максимальное значение!

26467

WinSer68
20.09.2016, 15:18
Постоянную времени входного фильтра:

26466

При значении 0,1 - 5 кГц, при 0 - 8 кГц, максимальное значение!

26467

Пробовал 0,0 - очень чуствительно получилось
Остановился на 0,5
Спасибо огромное за помощь
Все три счетчика на разных станках работают отлично

ДмитрЛу
03.11.2016, 13:27
Подскажите пож-та - какие параметры необходимо настроить.Счетчик СИ8.Считать будет метр-погонный.26 оборотов ролика-1 импульс.Длинна окружности ролика 0.26м.После запятой - 1 знак

Сергей0308
03.11.2016, 20:26
Подскажите пож-та - какие параметры необходимо настроить.Счетчик СИ8.Считать будет метр-погонный.26 оборотов ролика-1 импульс.Длинна окружности ролика 0.26м.После запятой - 1 знак

И как же Вы придумали, чтобы за 26 оборотов ролика один импульс подавался??? Если импульс каждый оборот ролика: P=10, F=2,6. Если действительно за 26 оборотов ролика на счётчик 1 импульс подаётся, то P=10, F=67,6!

Eger
20.12.2016, 14:16
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по настройке СИ8 .Нужно настроить для измерения объёма ( дозировка по 3 литра) . Бьюсь и не как не могу его заставить считать... ранее стоял такой же прибор но сгорел и восстановить параметры нет возможности.
При прохождении воды счётчик молчит , как только закрываю клапан подачи на табло появляются 3-5 единиц.. и так каждый раз.

Eger
20.12.2016, 14:45
Я понял в чем было дело)

matandr
22.03.2017, 13:15
кто поможет в работе датчиков и программирования?можно ли использовать на входах разные датчики?не нашел в инструкции об этом НИЧЕГО!

EVGENI_E
31.01.2018, 00:08
Можно ли настроить СИ-8 для вычисления разницы частот?
С первого датчика (вход) идет сигнал - 1000 гц.
Со второго (выход) от 1000 до 1010 гц в зависимости от режима обработки. Оператор должен видеть разницу сигналов и поддерживать необходимый режим. Например 1007 гц.
Благодарю за содержательные ответы.

maximov2009
31.01.2018, 04:47
Добрый день. В принципе такого не делал. Но на мой взгляд, если "назначение входов"=3 реверсивный счёт. "выводимый на индикатор параметр"=2 расходомер. Может и получится.
То есть на входе умножителя получится разность импульсов. Она же вычисленная в блоке измерителя расхода за 1сек и покажет разницу частоты на входах.
Пробовать надо однако.
Если не секрет - зачем это. Что типа регулировки натяжения?
С уважением.

EVGENI_E
31.01.2018, 08:55
Вы совершенно правы. Именно так он и был запрограмирован перед испытаниями, но здесь важную роль играет параметр tc постоянная времени входного фильтра. По описанию прибора она должна быть 0,5 (1000 гц = 1 мс, нижний активный уровень сигнала = 0,5 мс). На деле пришлось подбирать эту величину и прибор начал устойчиво показывать разницу частот при tc=0,1.
Приятный сюрприз от СИ-8, он умеет вычитать частоты!

maximov2009
31.01.2018, 09:48
И снова здравствуйте. Да нет, не умеет он этого. На самом деле он считает сколько импульсов на 1 вход пришло больше(меньше), чем на второй за единицу времени. Но это уже вопрос больше к терминологии, главное Вас устраивает и реально отражает требуемую величину.
Вы так и не поделились для чего это? Или секрет?
С уважением.

АлексейБГС
02.02.2018, 16:47
Добрый вечер!
Прошу помощи в настройке СИ8. Есть импульсный расходомер(счетчик воды). Импульс дает на каждые 100л. Необходимо, что бы СИ8 показывал расход насоса, перекачивающего жидкость в л/с.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
Спасибо!

maximov2009
03.02.2018, 06:36
Добрый день. Почитайте в РЭ раздел режим расходомера. Но меняя терзают смутные сомнения, 100л на импульс не многовато. Сколько на глаз секунд требуется для прохождения такого количества. Если больше секунды, Вы ничего не измерите.
С уважением.

case69rus
15.02.2018, 13:21
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12882&page=2&p=85234&viewfull=1#post85234
Здравствуйте! будет собираться схема по данной картинке.
вопрос- правильно-ли подключен датчик импульсов?

maximov2009
15.02.2018, 14:55
Добрый день. Вопрос ни о чём. Что за датчик? Почему он подключен сразу к двум входам?
С уважением.

case69rus
15.02.2018, 22:21
вот и меня это насторожило

Сергей0308
15.02.2018, 22:44
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12882&page=2&p=85234&viewfull=1#post85234
Здравствуйте! будет собираться схема по данной картинке.
вопрос- правильно-ли подключен датчик импульсов?

Действительно, наверно даже ёжику ясно, что ошиблись и надо сместить все выводы датчика на одну позицию вправо, датчику питаться надо("+" и "-") и счётный вход(вход 1) счётчика - вывод "13"!
Я вижу, Вы уже 2 года разбираетесь с подключением, долго однако!

case69rus
16.02.2018, 12:01
нет. просто бросил за ненадобностью. теперь опять возникла необходимость.
на станке стоит датчик LA12 n-p-n. вход 1 на си8 запрограммирован на подключение датчика. при замыкании вх1-общий проводом= счет идет. при подключении датчика никакого эффекта нет- светодиод на датчике моргает, омметр показывает замыкание-размыкание.
при подключении другого датчика (марку надо уточнять) все хорошо= счет идет.
что я делаю не так?
датчики физически поменять не возможно- разные посадочные диаметры. или чревато глобальными переделками...

maximov2009
16.02.2018, 14:57
Добрый день. Во первых нужно уточнить точную модель датчика. http://www.kippribor.ru/beskontaktnye-datchiki/induktivnie/la
если у Вас классический 3 проводный нормально открытый. То коричневй провод на 12 клемму, сини на 14 клемму черный на 13 клемму.
И всё должно работать. Если модификация другая, надо смотреть уточнть.
С уважением.

Сергей0308
16.02.2018, 15:02
Так может у него прямое падение напряжения на выходном транзисторе датчика более 0,8 В? Тогда действительно работа не гарантируется!

maximov2009
16.02.2018, 15:04
Да всегда нормально и с индуктивными и с оптическими работало. Скорее всего просто подключено неправильно. Нужно уточнить тип датчика.

Сергей0308
16.02.2018, 15:07
У меня тоже с СИ8 нормально работало, а вот например с УТ24 не всегда, приходилось или реле ставить(где это возможно) или датчики подбирать!

maximov2009
16.02.2018, 15:18
Тут главное ещё и подключение проверить. Потому как схема из ссылки не канает. Ошибочная однако.

Паритет
19.02.2018, 10:43
Доброго дня!
Никак не могу связаться с данным прибором(си8-н-р-рс) по rs-485,
Есть исправная moxa5150, без проблем работает с МВ110-8АС.

На приборе настройки связи выставил, пытаюсь хоть что то считать modbus сканером - вообще по нулям.
Может есть какой то секрет ?

Ильнур Гибадуллин
19.02.2018, 10:45
Доброго дня!
Никак не могу связаться с данным прибором(си8-н-р-рс) по rs-485,
Есть исправная moxa5150, без проблем работает с МВ110-8АС.

На приборе настройки связи выставил, пытаюсь хоть что то считать modbus сканером - вообще по нулям.
Может есть какой то секрет ?

Здравствуйте! На СИ8 нет протокола Modbus.

Паритет
19.02.2018, 10:52
Здравствуйте! На СИ8 нет протокола Modbus.
Понятно, спасибо ).

case69rus
19.02.2018, 13:12
Съездил, списал маркировку датчиков.
"Мега-К" ВБ2.18М.53.5.2.1.К Сейчас у них вроде-бы другая маркировка, но ребятам из этой конторы видать влом отвечать на электрические письма обычного юзера- ответа я не дождался. С этим датчиком счет идет!
"Kippribor" LA12M-5N4 С этим датчиком счета нет
Подключались одинаково- 14=синий, 13=черный,12=коричневый

Люцифер
19.02.2018, 14:15
Съездил, списал маркировку датчиков.
"Мега-К" ВБ2.18М.53.5.2.1.К Сейчас у них вроде-бы другая маркировка, но ребятам из этой конторы видать влом отвечать на электрические письма обычного юзера- ответа я не дождался. С этим датчиком счет идет!
"Kippribor" LA12M-5N4 С этим датчиком счета нет
Подключались одинаково- 14=синий, 13=черный,12=коричневый

Несколько раз были проблемы с маленькими датчиками, поэтому стараюсь, менее 18 мм не брать! Если напряжение нормальное и с одним датчиком работает, а с другим нет(при остальных равных условиях), явно проблема в датчике! Только и расстояние срабатывания у маленьких датчиков обычно тоже меньше!

maximov2009
19.02.2018, 16:00
Добрый день. Что то не то с маркировкой http://www.kippribor.ru/beskontaktnye-datchiki/induktivnie/la
5N4 только у датчика диаметром 18мм.
Индуктивные датчики обычно имеют расстояние сработки максимум 0,8 диаметра у открытой головки и 0,5 у закрытой.
Вы проверяли на сработку на оборудовании или на макете, с полным касанием к головке?
с уважением.

case69rus
19.02.2018, 16:33
По датчику- https://www.google.ru/search?q=la12m-5n4&oq=la12m-5n4&aqs=chrome..69i57.21299j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 всё находится, и на 12 мм тоже...
датчик стоит на станке- снять его немного проблематично. как я его проверял:
1: вручную кручу приводной вал- светодиод-индикатор срабатывает, тестер показывает замыкание/размыкание-счета нет.
2: включаю двигатель- моргания светодиода не видно (светит, но и достаточно высокие обороты), но тестер иногда изменяет показания с 0 на разомкнуто- счета также нет.

maximov2009
19.02.2018, 17:02
Так не бывает. То что датчик моргает, не показатель срабатывания выхода. Много раз такое бывало. Снимите и подключите по схеме к любой релюшке. У нас для этого стенд есть. Бывало что и маркировка не та.

case69rus
20.02.2018, 01:41
вобщем-то загадка природы разрешилась! я не знаю, может электроны из-за вспышки на солнце бежали в другую сторону, то-ли магнитное поле ударило в отдельно взятый датчик, но сегодня включив этот агрегат, я обнаружил абсолютно рабочий датчик и считающий счётчик...

Артем33
30.03.2019, 16:38
Добрый день, помогите настроить си8 в режиме тахометра на Вх.1

maximov2009
31.03.2019, 05:38
Добрый день. А какие настройки Вы делали, что не получается?
С уважением.

dosikus
04.04.2019, 11:24
По документации "Время измерения расхода" ti задается в целых от 1 до 99, в реальности дискретность 0,1 или это не так?
В документации ни слова о том в чем размерность - секунды, минуты или попугаи?

Серёня
05.05.2019, 23:09
Всем доброго. Помогите пожалуйста реализовать работу устройства. Мне нужно чтобы 2 контактора срабатывали столько раз сколько я задам. Например клапан откроется и закроется это один цикл. Допустим в открытом состоянии через контакты реле подоётся сигнал то, что он открыт. И через 3 минуты надо чтобы он закрывал. И тут анологичьно как на открываете. И по завершению количества циклов (например 3000) чтобы он отключился. Заказал прибор СИ8. ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕТ. Подскажите пожалуйста какие параметры в константах нужно задать на приоре СИ8. Буду рад ответу!

-Artur-
03.07.2019, 07:52
Добрый день. Подскажите, возможно ли и как реализовать следующую схему: отсчет импульсов - стоп двигателя по достижению заданного значения - отсчет времени (пауза) - старт двигателя по достижению заданного значения времени (конец паузы). Зарание спасибо

maximov2009
03.07.2019, 12:51
Добрый день.
На одном СИ8 Вы такое не реализуете.
С уважением.

lehazila
26.07.2019, 01:31
Помогите пожалуйста настроить,случайно сбросил,до этого,после установки времени в u3 реле отключалось на ,точнее срабатывало реле на выставленное время и отключалось,после импульса с бесконтактного датчика,приходил сигнал,реле отрабатывало на заданое время и отключалось,хотелось бы осчитывать еще параллельно импульсы,а точнее выводить их на экран,и при желании сбрасывать,понаписал с телефона,и сам запутался,алгоритм такой,счет оборотов вала,с бесконтактного датчика,и реле на доли секунды,

maximov2009
26.07.2019, 04:15
Добрый день.
При всём уважении, но всё равно непонятное техзадание.
Должно после каждого импульса срабатывать, или после определённого числа.
Сами что то пробовали запрограммировать?
С уважением.

lehazila
26.07.2019, 13:14
После сигнала с индукционного датчика,должно включиться реле на заданное время,после которого отключиться,и в следующий раз так же включиться с импульса,и по окончании заданного времени отключиться,и желательно ,чтобы он отсчитывал количество приходящих импульсов с датчика,,концевика,,с дальнейшим сбросом по кнопке,спасибо.

Kulibin Vladimir
14.12.2019, 21:02
Помогите пожалуйста. Нужен счетчик количества раз срабатывания преса по индуктивному датчику, это у меня работает. Не могу настроить срабатывание реле клапана на 2-3 секунды от встроенного реле си 8 с каждым счетом. зарание благодарен

maximov2009
16.12.2019, 05:23
Добрый день.
Согласно РЭ
Group_A. Уставки ЛУ
t1 Время включенного состояния первого выходного устройства 1...99 с
t2 Время включенного состояния второго выходного устройства 1...99 с
С уважением.

DL111
04.01.2020, 10:05
Господа помогите с настройкой СИ8.
Есть два счетчика воды с импульсными входами на подаче и обратке горячей воды
Нужно настроить прибор таким образом чтобы когда вода циркулирует прибор Си8 ничего не считал но как открывался бы кран горячей воды
начинался бы счет 1 импульс 10 литров.

Не могу понять как сконфигурировать прибор!

dan75
04.01.2020, 14:46
То есть по сути надобно считать разницу между подачей и обраткой, правильно? Расход равен разности между подачей и обраткой, а когда разбора нет, показания счётчиков равны.

DL111
05.01.2020, 10:18
То есть по сути надобно считать разницу между подачей и обраткой, правильно? Расход равен разности между подачей и обраткой, а когда разбора нет, показания счётчиков равны.

Абсолютно верно. Была допущена ошибка в проекте . поставлен счетчик на подаче и как только м открываем обратку счетчик считает не расход воды , а циркуляцию.

ASo
05.01.2020, 11:10
inP = 3

Но лучше переставьте расходомер. В Вашей схеме м.б. большая ошибка вплоть до обратного счет при малом разборе.

DL111
05.01.2020, 13:00
Это этаж общежития 600 м2 10 комнат с сан узлами и кухнями поставить 20 приборов учета не представляется возможным. Перекрываем циркуляцию последний потребитель сливает воду 10 минут чтобы пошла горячая,
остальные говорят ,что не готовы платить за других из за большого расхода воды.
Вот такая ситуация.

ASo
05.01.2020, 15:13
У Вас это ответвление от стояков на этаж или что?

DL111
05.01.2020, 16:56
Да . Стояк один на этаж

ASo
05.01.2020, 17:43
Вы имеете ввиду - один на все этажи?
Ну и последнее - а зачем вам СИ? Не проще 1 раз в мес все равно снимать показания - так вычтите показания расходомеров. Нет проблем с бесперебойностью электропитания и т.д. Или Вы хотите дистанционный съем?

Иван6299
25.04.2020, 08:04
Добрый день! Ситуация: си8 используется как счетчик метража( индукционный датчик считает обороты колеса) по достижению заданного значения он должен остановить линию, допустимое значение для ввода 9999м, но необходимо 12000м, можно ли как-то обойти это ограничение и задавать 5 знаков перед запятой?

IVM
25.04.2020, 13:24
Добрый день! Ситуация: си8 используется как счетчик метража( индукционный датчик считает обороты колеса) по достижению заданного значения он должен остановить линию, допустимое значение для ввода 9999м, но необходимо 12000м, можно ли как-то обойти это ограничение и задавать 5 знаков перед запятой?

Если у прибора 7 десятичных разрядов, то можно мерить до до 9999999 м. Читай РЭ и настраивай как тебе надо.

tbkip
12.05.2020, 16:16
Добрый день, ситуация со счетчиком СИ8 следующая. Счетчик постоянно отображает показания 34.6. При сбросе с вх. 3 и с кнопок сбрасывается и считает с нуля. Но при отключении питания и подачи снова опять 34.6. Он же должен сохранять последнее значение в памяти, а получается все время одно и то же значение. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался?

maximov2009
13.05.2020, 05:50
Добрый день.
Восстановление значения счетчика импульсов можно отключить, установив значение
параметра init = 1. Тогда при восстановлении питания счетчик импульсов установится в
исходное состояние.
Проверьте этот пункт.
Ну и желательно бы все Ваши настройки посмотреть.
С уважением.

Potamon
22.05.2020, 21:42
Добрый день.
Что бы не плодить отдельные темы, спрошу здесь.
Вопрос в следующем: могут ли сбрасываться и произвольно изменяться параметры настройки счётчика при выключении и включении оборудования. Параметры изменяются абсолютно произвольно (предделитель, настройки выхода и т.д.). Оборудование естественно встаёт. Работники свято клянутся, что не лазят в настройки, но что то я им не верю. Может имеет место быть саботаж. Вот решил спросить, да бы получить подтверждение и опровержение сего неприятного факта. Я конечно поставлю защиту на изменение параметров, но сначала мне нужно поймать за руку нечестивцев. Спасибо заранее.

maximov2009
25.05.2020, 06:21
Добрый день.
Если барахлит энергонезависимая память, то настройки сбрасываются на заводские. Они жёстко прошиты.
А установится произвольно не могут.
По крайне мере я с таким поведением не сталкивался.
А вот что слетает на заводские - бывало на старых приборах.
С уважением.

PodVik
30.07.2020, 18:20
Всем здравствуйте!Прошу помощи ,не могу настроить счетчик импульсов си8.Не знаю возможно добиться от прибора такую цель. Заставить прибор посчитав определенное количество разомкнуть цепь.Прибор хочу поставить в производственную схему.Пробовал по всякому настройки счета ,прибор ведет счет и достигнув нужное количество начинает новый счет без отключения цепи.Может кто набросает схему по которой можно добиться такого от прибора.Заранее прошу прощения за непонятки так как не профи.

Руслан71
04.10.2020, 12:12
Добрый день, помогите настроить си8 в режиме тахометра буду очень признателен если кто чем поможет . спасибо

Достан
18.01.2021, 07:28
При включении СИ8 щёлкает реле постоянно.

Александр Т.
24.01.2021, 13:26
Добрый день.
Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на счёт, при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.

Александр Т.
24.01.2021, 13:27
Добрый день.
Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на счёт, при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.

Sulfur
24.01.2021, 20:41
Александр Т.
Проверьте inP = 2
При такой конфигурации на вход 2 (клемма 11) возможно придется подавать +24В для разрешения счета. Вход 3 (клемма 10) - сброс счетчика.

Александр Т.
25.01.2021, 05:39
а по остальным настройкам? SEL1=?, SET=1? dir=?
или может еще есть какие нибудь настройки?
я так понимаю кинуть перемычку с +24 (12) на 11? попробовал, не получается...

Александр Т.
28.01.2021, 08:34
[QUOTE=Sulfur;348057]Александр Т.
Проверьте inP = 2
При такой конфигурации на вход 2 (клемма 11) возможно придется подавать +24В для разрешения счета. Вход 3 (клемма 10) - сброс счет

в общем разобрались. для датчиков типа n-p-n все хорошо, ничего не нужно. а для датчиков p-n-p требуется шунт 1 Ом. ставится на контакты 13 (вх1) и 14 (общий). в настройках выбираем прямой счет inp=2 ну и соответственно если требуются выхода то включаем их. нам выход не нужен, просто счет, поэтому мы его отключаем.

xman
06.02.2022, 13:09
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с реализацией "электронной шестерни" на СИ8, если конечно это технически возможно. На данный момент сделано: Куплен счетчик, подключен энкодер. Значение Inp=4, счетчик считает нормально в обе стороны. На выходе K1 меняется 1/0 в зависимости от направления вращения энкодера - это будет использоваться для управления входом "direction" (направление) контроллера шагового двигателя.
С вых. K2 СИ8 планируется подавать на контр. ШД импульсы "step" то есть сделать шаг. И вот на этом затык, как дальше программировать счетчик... пока не получается.
Задача - получить боле-менее равномерное распределение выходных импульсов Z на некотором интервале входных N. Оба значения измеряются сотнями и тысячами. То есть реализовать дробное деление. К примеру на каждые N=2000 входных импульсов с энкодера, надо "размазать" как можно равномернее скажем Z=868 выходных импульсов на K2. Значение Z желательно задавать оперативно, для данного примера оно может быть в границах от 300 до 1700, и всегда меньше чем N.
ТУ по быстродействию соблюдены, частота импульсов с энкодера не превышает 8 кГц. Длительность импульса на выходе K2 желательно чтобы была в пределах длительности входного импульса - тоже пока неясно как сделать.

xman
07.02.2022, 11:09
В общем кое-что получилось.
Экперименты с попыткой зациклить счетчик на короткой серии, с использовантем F/P - зашли в тупик.
Решилось через режим Set=6 генерации выходного импульса при значениях счетчика, кратных уставке U. И подбор соотношений этой уставки, и коэффициента умножителя F. Теперь работает около дела.
Осталась проблема со слишком длинным выходным импульсом, что в конечном итоге ограничивает скорость вращения механизма. В принципе решается предделителем P, но при этом ухудшается точность.

Ollema
07.02.2022, 12:08
А что если последовательно с выходом поставить конденсатор? Емкость попробовать подобрать по длительности импульса.

xman
07.02.2022, 14:21
Поставить конденсатор или одновибратор было бы не проблема. Но разработчики СИ8 об этом "позаботились" - когда период следования импульсов меньше его длины, выход просто открыт, и всё. Без всяких "иголок", он просто не прерывается, смотрел осциллографом и частотомером в режиме счета.

Ollema
07.02.2022, 16:46
Как это период меньше длины импульсов?

xman
07.02.2022, 18:42
Насколько понял, СИ8 не умеет выдавать на выходе импульсы короче чем 0.1 сек (параметр t1 или t2). Поначалу думал что параметр "t" в миллисекундах и ее долях, но облом, по измерениям в секундах( И это при том, что по входу счетчик может работать до 8 кГц.

Ollema
07.02.2022, 22:13
Так если конденсатор или одновибратор будет, то он же будет по фронту отрабатывать - можно импульс нужной длительности сформировать.

xman
09.02.2022, 12:23
Вопрос только где этот импульс взять, если СИ8 вместо импульсов, выдает непрерывный сигнал. Выше всё написано. Жаль что производители не предусмотрели возможность работы выхода счетчика на частоте большей чем 10 Гц. Это сильно ограничивает сферу его применения.

Сергей0308
09.02.2022, 12:45
Вопрос только где этот импульс взять, если СИ8 вместо импульсов, выдает непрерывный сигнал. Выше всё написано. Жаль что производители не предусмотрели возможность работы выхода счетчика на частоте большей чем 10 Гц. Это сильно ограничивает сферу его применения.

Насчёт счётчика СИ8 успокойтесь ради Бога, как бы Вас инфаркт не хватил, Овен ничего там менять не будет, я им ещё лет 10 назад(приблизительно) предлагал конкретные улучшения по логике работы, они сказали, что ничего совершенствовать не будут, и так пользуется спросом!

10vКонстантин
13.03.2022, 19:45
Здравствуйте, помогите настроить СИ8. Имеется счётчик импульсов СИ8 и энкодер Autonics ENC-1-2-T-24. Используется в магазине для отсчёта рулонного материала. Какие параметры выставить чтобы вёлся счёт и вперёд и назад, в зависимости от вращения ролика энкодера?

forumforum
14.03.2022, 11:10
Здравствуйте, помогите настроить СИ8. Имеется счётчик импульсов СИ8 и энкодер Autonics ENC-1-2-T-24. Используется в магазине для отсчёта рулонного материала. Какие параметры выставить чтобы вёлся счёт и вперёд и назад, в зависимости от вращения ролика энкодера?

На странице СИ8 написано:
59674

10vКонстантин
14.03.2022, 11:52
На странице СИ8 написано:
59674

Да, я видел, но до этого данная связка работала 5 лет исправно. Предыдущий СИ8 вышел из строя, был куплен новый. Но нет человека который настраивал.

EFrol
14.03.2022, 13:14
Здравствуйте, помогите настроить СИ8. Имеется счётчик импульсов СИ8 и энкодер Autonics ENC-1-2-T-24. Используется в магазине для отсчёта рулонного материала. Какие параметры выставить чтобы вёлся счёт и вперёд и назад, в зависимости от вращения ролика энкодера?

Для начала поставьте inp = 3. Сможете?
59675

Шамс
01.08.2022, 15:22
День добрый, очумелые ручки понажимали кнопочки и сбили настройки СИ-8 на фильтрационной системе, управляет компрессором аэрации. режим работы простой - пока идут импульмы от проточного датчика компрессор работает, прекратились - компрессор вырубается. не подскажете настройки? заранее спасибо!

Сергей0308
01.08.2022, 15:35
День добрый, очумелые ручки понажимали кнопочки и сбили настройки СИ-8 на фильтрационной системе, управляет компрессором аэрации. режим работы простой - пока идут импульмы от проточного датчика компрессор работает, прекратились - компрессор вырубается. не подскажете настройки? заранее спасибо!

И много у вас импульсов от датчика(я так понимаю от счётчика объёма с импульсным выходом) поступает, например за минуту?
Какая задержка выключения допустима? Допустим: Вы запустили компрессор, но импульсы с датчика не поступают, сколько времени работает компрессор до выключения? Надеюсь, понятно объяснил?

Шамс
04.08.2022, 19:57
Сергей, спасибо за ответ, поизучал тему, обошелся в итоге установкой простого таймера, для аэрации вполне достаточно раз в сутки включать компрессор.
пока понаблюдаю, спасибо!

Сергей0308
04.08.2022, 20:25
Сергей, спасибо за ответ, поизучал тему, обошелся в итоге установкой простого таймера, для аэрации вполне достаточно раз в сутки включать компрессор.
пока понаблюдаю, спасибо!

Можно использовать счётчик в режиме расходомера(тахометра), то есть подсчитываются импульсы за единицу времени, например 10 секунд и переводятся в физические единицы, например литры в минуту(м3/ч) которые отображаются на индикаторе, для выходных устройств(реле) устанавливаются пороги срабатывания. Для включения компрессора, как я понимаю, потребуется реле времени для задержки выключения, начинается отсчёт после включения компрессора, при достижении уставки расхода срабатывает выходное устройство(реле) счётчика, прекращается отсчёт и сбрасывается таймер отсчёта времени до выключения. Вы как я понимаю, сейчас сбрасываете таймер непосредственно импульсами со счётчика? Так не совсем правильно, в смысле счётчик может "встать" в момент присутствия сигнала на его выходе, нужно сформировать короткий импульс на сброс таймера от каждого импульса со счётчика.

Melovoi
20.02.2023, 08:13
Здравствуйте. Заменили старый прибор си-8 на новый. Как на новом приборе вбить показания счётчика старого? Пример: на старом было 40000. Надо сделать, чтобы и новый считал от 40000. т.е. от последнего показания старого

EFrol
20.02.2023, 09:16
Попробуйте в параметр Strt записать нужное Вам значение, а в параметр init значение 1.
После сброса питания вернете все в 0.

Bigman-EKB
31.03.2023, 13:45
подскажите,а программой Овен-конфигуратор данный счётчик СИ8 определяется или нет?
или может кто написал программку,которой можно было бы считывать данные со счётчика

1exan
31.03.2023, 13:56
подскажите,а программой Овен-конфигуратор данный счётчик СИ8 определяется или нет?
или может кто написал программку,которой можно было бы считывать данные со счётчика

Можете попробовать считывать информацию через Owen OPC Server

Дмитрий Филенко
19.04.2023, 07:52
Подскажите пожалуйста! Проблема в том что "Умножитель F" всегда три !! Перемещать запятую получается ( 3, 30, 300и т.д.) А вот цифру три изменить не получается!!!! Что делать??

Пащенко Николай
19.04.2023, 14:38
Добрый день.

Можете уточнить последовательность действий ?
Сначала выбираете входите нажатием кнопки прог в параметр F , стрелочкой вправо выбираете положение точки, нажимаете прог, затем стрелочкой вправо выбираете конкретный разряд и нажимаете стрелочку наверх чтобы изменить его значение. При такой последовательности действий тройка не изменяется на другие цифры ?

Дмитрий Филенко
19.04.2023, 18:48
Добрый день.

Можете уточнить последовательность действий ?
Сначала выбираете входите нажатием кнопки прог в параметр F , стрелочкой вправо выбираете положение точки, нажимаете прог, затем стрелочкой вправо выбираете конкретный разряд и нажимаете стрелочку наверх чтобы изменить его значение. При такой последовательности действий тройка не изменяется на другие цифры ?

"затем стрелочкой вправо выбираете конкретный разряд" вот этого возможно я не делал! Завтра утром попробую! Сейчас у меня параметр F 3,00 И при нажатии стрелочки вверх ни чего не изменяется!!

Дмитрий Филенко
21.04.2023, 07:21
"затем стрелочкой вправо выбираете конкретный разряд" Спасибо!!! Цифру изменить получилось!!

Дмитрий Филенко
27.04.2023, 22:55
Очередная проблема !!! Не получается изменить параметры U1 и U3 что делать??? Помогите пожалуйста!!

Bigman-EKB
29.04.2023, 14:53
Можете попробовать считывать информацию через Owen OPC Server

не работает,пишет, неверный ответ,снифером порта записал команду, вручную отправляю-си8 не отвечает. при этом через Owen Process Manager идет запрос и какой то ответ. так же снифером порта записал команду, посылаю и на неё ответ приходит. при всём при этом есть весьма удобный овен конфигуратор, в котором можно выбрать разные протоколы,но си8 поиском не обнаруживается и нет возможности в ручную выбрать прибор, чтобы хотя бы тупо считывать с него данные....
вобщем чудеса. продолжаю разбираться

Сергей0308
29.04.2023, 16:30
не работает,пишет, неверный ответ,снифером порта записал команду, вручную отправляю-си8 не отвечает. при этом через Owen Process Manager идет запрос и какой то ответ. так же снифером порта записал команду, посылаю и на неё ответ приходит. при всём при этом есть весьма удобный овен конфигуратор, в котором можно выбрать разные протоколы,но си8 поиском не обнаруживается и нет возможности в ручную выбрать прибор, чтобы хотя бы тупо считывать с него данные....
вобщем чудеса. продолжаю разбираться

И, какие же разные протоколы Вы выбираете, учитывая, что СИ8 кроме протокола "Овен" больше никакие не поддерживает?

Bigman-EKB
02.05.2023, 08:49
И, какие же разные протоколы Вы выбираете, учитывая, что СИ8 кроме протокола "Овен" больше никакие не поддерживает?

есть овен,есть owen auto detection protocol. на оба не реагирует.

Donjuan
30.06.2023, 20:05
Здравствуйте, проблема такая, счетчик СИ8 периодически отключается на 1 сек и сбрасывает количество импульсов и начинает считать заново, в чем может проблема, параметры все в норме.

Dinreyka
29.08.2023, 16:36
Добрый день, не могли бы по подробнее рассказать о настройках данного режима.
Си-8 используется в качестве реле для запуска компрессора системы водоподготовки - вода течет, счетчик с импульсным выходом дает сигнал, компрессор работает, перекрыли воду - компрессор отключается через 10 сек.

Тимур Назарбоев
30.08.2023, 15:37
Добрый день. Если Вы имели ввиду задержку по выключению компрессора, то как таковых параметров времени у СИ8 нет. Все параметры работы ЛУ прописаны в РЭ на странице прибора СИ8 (стр. 54-55, группа d). По-видимому счетчик еще продолжает считать и выдавать импульсы (может быть от того что еще присутствует поток воды) от чего по алгоритму работы ЛУ (параметр SET1 к примеру) выход находится в положении замкнуто.

Dinreyka
30.08.2023, 18:48
Можно использовать счётчик в режиме расходомера(тахометра), то есть подсчитываются импульсы за единицу времени, например 10 секунд и переводятся в физические единицы, например литры в минуту(м3/ч) которые отображаются на индикаторе, для выходных устройств(реле) устанавливаются пороги срабатывания. Для включения компрессора, как я понимаю, потребуется реле времени для задержки выключения, начинается отсчёт после включения компрессора, при достижении уставки расхода срабатывает выходное устройство(реле) счётчика, прекращается отсчёт и сбрасывается таймер отсчёта времени до выключения. Вы как я понимаю, сейчас сбрасываете таймер непосредственно импульсами со счётчика? Так не совсем правильно, в смысле счётчик может "встать" в момент присутствия сигнала на его выходе, нужно сформировать короткий импульс на сброс таймера от каждого импульса со счётчика.

Подскажите как настроить такой режим

Dinreyka
30.08.2023, 18:51
я так и не разобрался какую группу нужно настроить и как это в принципе работает...
Можно настроить так чтобы: импульсы идут - реле замкнулось, импульсы перестали идти - реле разомкнулось
пока получилось добиться только что бы реле замкнулось, но не размыкается....
как я понял мне нужна группа д и группа а остальное вроде и трогать не нужно

Сергей0308
30.08.2023, 19:34
я так и не разобрался какую группу нужно настроить и как это в принципе работает...
Можно настроить так чтобы: импульсы идут - реле замкнулось, импульсы перестали идти - реле разомкнулось
пока получилось добиться только что бы реле замкнулось, но не размыкается....
как я понял мне нужна группа д и группа а остальное вроде и трогать не нужно

Даже намного больше, в смысле, на индикаторе будет показывать скорость вращения(об/мин) или расход, выставляем уставку, при достижении уставки срабатывает(включается-выключается) реле(ВУ)!

Сам режим работы здесь настраивается(для ВУ1), неужели РЭ посмотреть нельзя:

69912

69915

Dinreyka
31.08.2023, 13:03
Посмотреть то можно и даже почитать вдоль и поперек но может я тупой или до меня написанное туго доходит....
Настроен так :
SEL1 - 2
Dcr - 1
Set1 - 2
подаю импульсы скрепкой с 14 на 13й контакт и ничего, не включается реле (((((((((
что в других группах нужно настроить U1 ?
и на экране ничего не показывает а если стрелку вправо нажать то там непонятная цифра 3.57 которая самопроизвольно меняется независимо от импульсов на входе....

Dinreyka
31.08.2023, 18:53
я наконец добился того что циферки на экране начали расти и понял что при нажатии кнопки вправо показывает таймер, но я не могу понять логику включения реле, включил режим расходомера и выставил уставку у1 но по какой логике оно включается ..... такое ощущение что реле реагирует на скорость подачи импульсов на вход но не на их количество

Dinreyka
31.08.2023, 19:00
гр.а
у1 - 1.0
т1 - 2сек.
у3 - 15
т2 - 2сек
гр. в
старт - 0
L - -100000
H - 800
гр.с
P -1
F-10
Tс - 0.5
dc - 0
lnp - 4
tc - 5.0
Cnd - 1
Ftt - 1
последняя - 1
группа - д
sel1 - 2
dlr1 - 3

kondor3000
31.08.2023, 19:30
я наконец добился того что циферки на экране начали расти и понял что при нажатии кнопки вправо показывает таймер, но я не могу понять логику включения реле, включил режим расходомера и выставил уставку у1 но по какой логике оно включается ..... такое ощущение что реле реагирует на скорость подачи импульсов на вход но не на их количество

Расход это количество импульсов в секунду, постоянно.
Сколько раз вы скрепкой ткнуть сможете, чтобы подряд одинаково каждую секунду ? Ну 1 или 2 может покажет, а потом 0.
Для срабатывания реле, нужен генератор как минимум, пусть даже самый простой ( на 1 микросхеме).
Или возьмите с выхода трансформатора 50 Гц, 3-5 В переменки и подайте на вход.

Dinreyka
01.09.2023, 16:35
Расход это количество импульсов в секунду, постоянно.
Сколько раз вы скрепкой ткнуть сможете, чтобы подряд одинаково каждую секунду ? Ну 1 или 2 может покажет, а потом 0.
Для срабатывания реле, нужен генератор как минимум, пусть даже самый простой ( на 1 микросхеме).
Или возьмите с выхода трансформатора 50 Гц, 3-5 В переменки и подайте на вход.

а как же тогда это будет работать если счетчик с импульсным выходом дает импульсы не равномерно ???? кран открыл он крутится бысто, кран прикрыл он еле крутит...