maksimov
09.03.2010, 17:26
уважаемые коллеги! в соответствии с инструкцией токовый выход 4-20ма плк63 подключается к внешнему источнику питания. причем нагрузка включена в цепи "выход +" --> "+ внешнего питания".
вопрос? можно ли нагрузочный резистор включить в цепь "выход -" --> "- внешнего питания"? и можно ли использовать "- внешнего питания" как общий провод?
с уважением.
вопрос? можно ли нагрузочный резистор включить в цепь "выход -" --> "- внешнего питания"? и можно ли использовать "- внешнего питания" как общий провод?
с уважением.