Просмотр полной версии : два контроллера овен плк и Scada
Евгений Мотренко
09.03.2010, 13:46
добрый день.
вопрос: как настроить соединение с контроллерами при одновременном подключении по Tcp/ip 2 контроллеров овен плк к 2 сетевым картам компьютера для связи через орс со Scada?
работа в одной маске при всех разных Ip не получается - работает какой-нибудь один, при обязаткльном отключении второго.
заранее благодарю.
с важением, Мотренко Е.Е.
Какой OPC server используете? Посмотрите
"C:\Program Files\3S Software\CoDeSysOPC\OPCConfig.exe"
Сетевые настройки каждой карты - Ip адрес, маску и деф. гейт - в студию.
Евгений Мотренко
09.03.2010, 20:02
Сетевые настройки каждой карты - Ip адрес, маску и деф. гейт - в студию.
Настройки:
1 контроллер IP 10.0.6.10 Mask 255.255.255.0 Gate 10.0.6.1
в Codesys Port 1200
PC: 10.0.6.1 Mask 255.255.255.0
2 контроллер IP 10.0.6.15 Mask 255.255.255.128 Gate 10.0.6.2
в Codesys Port 1200
PC: 10.0.6.12 Mask 255.255.255.128
Пробовал с маской 255.255.255.0 в обоих картах - результат такой же.
В ОРС настроины 2 контроллера, а при его запуске со вторым опрос не ведется.
у вас перекрываются подсети. грубо - 2 интерфейс на компе содержит адреса от 10.0.6.0 до 10.0.6.127, а первый от 10.0.6.0 до 10.0.6.255
задайте для второго плк и сетевого адаптера скажем 10.0.7.хх
Евгений Мотренко
10.03.2010, 01:26
у вас перекрываются подсети. грубо - 2 интерфейс на компе содержит адреса от 10.0.6.0 до 10.0.6.127, а первый от 10.0.6.0 до 10.0.6.255
задайте для второго плк и сетевого адаптера скажем 10.0.7.хх
Благодарю, сделаю.
Других проблем кроме IP быть не может?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot