PDA

Просмотр полной версии : можно ли используются маски входов и выходов мдвв по протоколу овен



alexval2006
05.03.2010, 21:09
можно ли используются маски входов и выходов мдвв по протоколу овен
и как это сделать помогите примером или советом

Flomaster
06.03.2010, 18:00
Пример "Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН" можно взять здесь (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=7484&postcount=5).

В руководстве по эксплуатации к МДВВ на стр.41 есть описание параметров протокола ОВЕН. Насколько я понимаю, маской можно считать только входы, это параметр "r.Cn". Выходами с помощью маски управлять не получится :(
Если я не прав - пусть техподдержка меня поправит.

alexval2006
06.03.2010, 21:19
спасибо действительно только со входами можно работать по маске а с выходами проблема ну да ладно приедет ко мне преобразователь интерфейса перейду на модбас

Flomaster
07.03.2010, 04:15
приедет ко мне преобразователь интерфейса перейду на модбас

Не знаю, как с последними версиями прошивки МДВВ, но до версии 1.08 были проблемы с Modbus-ASCII. Корректно можно было работать по протоколу Modbus-RTU. Так что учтите это на будущее.

alexval2006
07.03.2010, 21:14
спасибо учту а есть отличие в настройке просто примера с Modbus-RTUмне не попалось

Flomaster
08.03.2010, 07:07
Отличий никаких нет, просто выбираете протокол Modbus-RTU, и всё.

alexval2006
08.03.2010, 16:55
ясно спасибо попробую