PDA

Просмотр полной версии : трм148 и плк100



vvn_obn
04.03.2010, 15:56
Нужно считывать данные (измерителя, уставки, текущего состояния каналов и др. возможные) с ТРМ148 в ПЛК100, и, наоборот, менять некоторые параметры каналов ТРМ148 (уставка, старт - стоп регулирования). К сожалению, оперативные параметры на ТРМ148 (имя переменной - hash name, её тип) в документации на прибор не приведены.
В службе тех. поддержки сказали, что оперативные параметры для ТРМ148 соответствуют параметрам на ТРМ151.
Значение уставки и измерителя считать получилось (см. прикреплённый файл). А как менять значение уставки в ТРМ148 с помощью ПЛК100 (hash name, тип)? Как сделать старт-стоп регулирования?

Папулов Сергей
05.03.2010, 12:35
высылаю список оперативных параметров для трм148.
1997

vvn_obn
09.03.2010, 09:39
Ждал ответа по существу, например, как на прикреплённом рисунке для переменной r-S. Для меня остаётся непонятно, как менять оперативно уставку (тип переменной, hash name, address, index, work mode). Надеюсь на помощь. Спасибо.

Александр Ч.
09.03.2010, 12:36
Для решения задачи я бы поставил вместо переменной ....(Listen) переменную ....(Write) , как на первой миниатюре

vvn_obn
09.03.2010, 13:30
На первой миниатюре показано, как считываются (listen) текущие значения измерителя и уставки, на второй - старт-стоп ТРМ148 (переменная r-S, соответственно, на запись).
Мне нужно научиться менять (записывать) значение уставки.

Александр Ч.
09.03.2010, 13:47
Float variable(Listen) в первой миниатюре замените на ....(Write), остальные параметры те же, кроме Float_type должно быть Float PIC

vvn_obn
09.03.2010, 16:33
Переменная SetP с параметрами см. вложение. Считываемое значение должно равняться записываемому (18). Но значение уставки остаётся прежним - 40. Пробовал менять Work Mode на Change Volue - результат прежний.

Александр Ч.
10.03.2010, 13:51
ранее работал только с трм151. специально взял трм148 и плк100 -результат аналогичный. похоже поторопился с ответом.

Александр Приходько
11.03.2010, 15:15
Здравствуйте, vvn_obn.
Специально для Вас пример работы ПЛК100 и ТРМ148 по интерфейсу RS-485. Надеюсь данным примером я отвечу на все ваши вопросы.
Визуализация:
2036
Архив с программой и конфигурацией прибора:
2035

vvn_obn
11.03.2010, 16:49
сейчас вопросов нет, всем спасибо за помощь.

Александр Ч.
12.03.2010, 08:57
Каким образом рассчитываются значения index для задания уставок SP.LU последующих каналов(3-8) трм148?

Александр Приходько
12.03.2010, 10:25
Подробно вам рассказать, как считаются индексы я сказать не смогу, значения индексов вы можете посмотреть через конфигуратор, предварительно выбрав в меню режимы работы галочку показывать линейные индексы. смотрите вложенное изображение:
2040

Олег Васильев
24.09.2020, 11:31
Помогите, плиз. Не могу скачать данное, да и вообще ни одного, вложения