Просмотр полной версии : отключение бп60-24в
Логвиненко Андрей
04.03.2010, 15:20
столкнулся с неприятной особенностью блоков питания бп60.
некоторые экземпляры переодически выключаются без видимых на то причин. после снятия входного питания и повторного включения работа блока питания восстанавливается. периодичность отключений у разных экземпляров от одного раза в 1-2 месяца, до 1-2 раз в неделю. замечаний по питающей сети нет. максимальная нагрузка на блок питания 30 - 60% от номинальной. нагрузка - реле и светодиодные индикаторы. на первом объекте проблема решилась заменой блока, сейчас у меня появилось еще 2 таких прибора.как доказать факт неисправности и обменять их по гарантии если фактически они работают?
Николаев Андрей
05.03.2010, 10:21
в любом случае нам нужен такой прибор в москве, с полным описанием всех условий эксплуатации. питание, потребление, помехи по питанию...
не могли ли быть у потребителей провалы или наоборот скачки по потреблению (например при включении силовых элементов).
Логвиненко Андрей
06.03.2010, 09:58
оба проблемных блока сечас в эксплуатации, задействованы в схемах автоматики безопасности и сигнализации котельных, при пропадании 24в котельная полностью останавливается . снять их для отправки в ремонт сейчас нереально. один объект находится в г. киреевск, это 20 км от богородицка за 6 месяцев работы он отключался раз 5, а может и больше. я думаю вы могли бы направить туда своего представителя для решения вопроса на месте. я сам заинтересован к этом, так как пока альтернативы овеновским бп не вижу, а применять их на ответственных объектах становится страшновато.
Николаев Андрей
06.03.2010, 15:53
к сожалению отправить на объект представителя вряд ли получится, но прибор в ремонт можно привезти именно на завод, я думаю. но изначально полюбому стоит согласовать это с сервис центром
Такая же проблема с БП60Б-Д4. Нагрузка панель сп200 и два реле.Выключается без видимых причин, сам по себе.После отключения светодиод вкл. не горит. Помогает только снятия напряжения 220в с БП.Может есть какое нибудь ограничение на мощность потребителей, типо использовать БП 30Вт вместо 60Вт. Бывает по два раза в день выключается.
Провел эксперимент, подключил на столе панель СП270 к БП60Б и параллельно время от времени подключал к БП обмотку реле(без диода).Два дня было все нормально, на 3й день при подключении реле к БП тот выключился(погас светодиод и пропало напряжение на выходе).При снятии напряжения с БП панель мигает, а потом при подаче напряжения включается и все работает нормально.Что это может быть, брак или это нормальное явление?
lara197a
12.10.2012, 15:30
Проблема в защите. Для данных БП это нормально.
Очень он нежный и капризный.
Здравствуйте.
Нагрузка панель сп200 и два реле.
Подскажите, а обмотки реле зашунтированы диодами ?! :-)
Логвиненко Андрей
12.10.2012, 19:42
При разборе полетов на одном из объектов выяснилось, что у них по ночам напряжение в сети повышалось до 260 В. После установки стабилизатора напряжения отключения прекратились. Из-за подключения реле или другой индуктивной нагрузки отключений не наблюдал.
У меня в котельной тоже отключался блок питания БП60Б-Д4 и по два раза в день, производили замену с разных партий три раза, результатов никаких не было (отключался по-прежнему). Я решил перенести БП60Б-Д4 в другое место в этом шкафу. После переноса, отключения прекратились. Около БП60Б-Д4 стояло промежуточное реле и при его комутации наводились помехи на блок питания и он отключался. Реле стояло на растоянии 20 мм.
Нашел уязвимое место БП60, если поставить промежуточное реле рядом,со стороны сеть 220в, то вероятность отключения БП резко возрастает. Взял БП60 из новой партии, у него подобный синдром не наблюдается. По всей видимости производитель нашел недоработку и устранил ее.Жду комментарий официальных представителей.
Пугачев Андрей
15.10.2012, 09:32
Модернизация этого блока будет производится в ближайшее время. Прибор, который отключается, необходимо прислать в центральный сервисный центр (подробности в личке).
Ну прибор я вам не пришлю), так как он после доработки диодом(параллельно выходу 24в) отправился в щит управления. Вроде бы пока без сбоев).
Не прошло и двух суток как БП60 отключился. Эксперимент с диодом провалился((.
Имею два таких блока 2012 г.в. господа, нашел кто решение проблемы?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot