Просмотр полной версии : Codesys login к ПЛК63



Gosha
04.03.2010, 14:40
Online �� Communication parameters. В диалоговом меню командой New… открывается диалоговое окно, в котором соединению присваивается имя (например, COM) и выбирается (из перечня) вид соединения Serial (RS232). Выбор подтверждается нажатием клавиши ОК.
После указанных действий в окне коммуникационных параметров появляется канал соединения с именем COM. В зоне настроек (Value) для параметра Baudrate устанавливается значение 115200 (бит/сек – скорость соединения с компьютером). Значение может быть изменено двойным щелчком левой кнопки манипулятора «мышь» на значении. Для сохранения нового значения в окне курсором мыши выбор подтверждается нажатием клавиши ОК.
Программное соединение с ОВЕН ПЛК включается из главного меню CoDeSys командой Online �� Login. При этом флаг перед строкой меню Simulation Mode должен быть снят.


В разъем DBGU установлена плата из комплекта поставки.
Из этой платы тянется rs232 r PC.

Создал подключение
Codesys Online->login к ПЛК63
Time ouut error #0?

Пустая программа, представленная на диске грузится ок.
При этом

Что я делаю не так?

Филоненко Владислав
04.03.2010, 16:44
вы не читаете Pэ.

Николаев Андрей
05.03.2010, 10:14
плата и разъем Dbgu предназначены только для обновления встроенного по микроконтроллера.
для программирования используется порт Rs232.

Александр Ч.
05.03.2010, 12:43
после этой процедуры может потребоваться именно перепрошивка микроконтроллера