PDA

Просмотр полной версии : одна Hmi и несколько плк с разными версиями проекта. как?



chenamob
03.03.2010, 19:11
Задача:
Есть несколько устройств на базе ПЛК и один нетбук, который используется для наладочных работ и редкого изменения некоторых параметров (retain).
В устройствах проект в принципе один и тот же, но версия проекта может отличаться. Как сделать запуск HMI визуализации для неподготовленного человека простым, а то при запуске задаются ненужные вопросы про обновление проекта, которые человека вводят в ступор.
Есть ли возможность при запуске брать проект из контроллера и запускать ту визуализацию что в проекте контроллера?
В настройках целевой платформы есть параметр "не загружать файлы визуализации" (ОВЕН ПЛК110). может кто знает что это значит?

Николаев Андрей
04.03.2010, 10:20
при запуске визуализации отрисовка из контроллера и берется (обсчет производит контроллер), а Hmi просто "отображает координаты".
создайте 2 ярлыка для визуализации - один для одной установки, другой- для другой, в чем проблема? в ярлыке же прописывается путь к файлу проекта...

chenamob
04.03.2010, 16:11
свой ярлык для каждой установки - это решение самое простое конечно, только у меня сейчас этих установок 12, а к концу года еще добавится несколько десятков...
есть ли возможность при запуске брать проект из контроллера и запускать ту визуализацию что в проекте контроллера?
в настройках целевой платформы (овен плк110) есть параметр "не загружать файлы визуализации". может кто знает что это значит?

Николаев Андрей
05.03.2010, 10:17
Если у Вас 12 установок, и Вам необходимо собирать данные на один ПК - это очень серьезный повод задуматься над установкой SCADA системы - не убивайте мозг себе и обслуживающему персоналу.
3000 рублей за комфорт и удобство не так много (Master SCADA 100 точек).

chenamob
05.03.2010, 11:14
дело в том, что мне не нужно собирать данные
мне нужно один или несколько раз в течение срока жизни установки к ней подключиться с нуотбука и изменить уставки
1. есть ли возможность при запуске визуализации брать проект из контроллера и запускать ту визуализацию что в проекте контроллера?
2. в настройках целевой платформы (овен плк110) есть параметр "не загружать файлы визуализации". может кто знает что это значит?
3. есть ли возможность при записи в контроллер проекта как загрузочного сохранить (не изменить) retain-переменные?

Филоненко Владислав
06.03.2010, 08:21
1. Несомненно, в ПЛК можно сохранить сорцы и скачивать их утилитой PLCIO перед запуском HMI
2. Это параметр для target-визуализации, Вас не интересует
3. Да, файл RETAIN.DAT - можно его считать с контроллера и потом записать в другой с абсолютно идентичной программой. И перегрузить его кнопкой Reset!