Установил программу EasyWorkPLC с диска, который шел с контроллером. При попытке подключения получаю "Не найден нужный таргет".
CoDeSys на компьютере не установлена (и не будет), соответственно, никаких таргетов тоже не установлено.
Возможна ли работа EasyWorkPLC без установленной CoDeSys, и, если да, то как решить проблему с таргетом?

Николаев Андрей
03.03.2010, 18:24
1. Необходимо установить Target.
2. В контроллере должен быть записан проект (создание загрузочного проекта) - что в документации указано.
Без этих условий программа работать не будет. Да и не надо - ведь основная её цель - изменять значение созданных Вами в проекте переменных.

Мамонов Михаил
03.03.2010, 18:47
1. Как установить таргет, не устанавливая CodeSys?
2. Проект в контроллере есть, и константы в конфигураторе ПЛК прописаны.

Идея была такая - заказчику надо менять настройки в программе, хотел послать им EasyWorkPLC - чтоб к контроллеру подключились и меняли. Не устанавливая кроме нее ничего... Не получилось.

И еще - в папке с установленной программой EasyWorkPLC есть подпапка Target, и там лежат таргеты для ПЛК100, 150, 154... Нельзя туда добавить и для ПЛК110, чтоб с отдельной установкой таргетов не возиться?

Филоненко Владислав
04.03.2010, 08:54
Как установить таргет, не устанавливая CodeSys - запустить файл Install_target.bat :)

Мамонов Михаил
04.03.2010, 18:38
Понятно..
Но как-то неудобненько :) .. поставить EasyWorkPLC, поставить таргет.. да еще и попытаться объяснить заказчику, какой именно ему таргет надо.
А хотелось то какой-нибудь простой инструмент для изменения настроек.

А, кстати, можно узнать, какой таргет нужен (под какую прошивку), если на компе нет ничего типа CoDeSys, а контроллер подключен к компу через локалку здания (через порт Ethernet) и находится от компа далеко - в другом здании? Контроллер ПЛК110-32.Р.

DARNER
04.03.2010, 22:06
....а хотелось то какой-нибудь простой инструмент для изменения настроек.
...
имхо, с этой точки зрания самым цевилизованными и современным инструментом является скада.

з.ы. ну или поднять вэб-сервер на плк, но я ещедоэтого не дорос...(т.е. не пробовал).

Николаев Андрей
05.03.2010, 10:09
Target будет тот, который Вы поставите, и под каким программировали ПЛК.
Еще проще организовать алгоритм влезания в ПЛК ВООБЩЕ БЕЗ НАСТРОЕК не получается...

Ferryman
13.02.2012, 09:47
Здравствуйте. Решил спросить здесь, дабы не плодить бессмысленные темы, надеюсь автор против не будет. Вопрос почти схож - хотел увидеть состояние некоторых входов, но в EasyWorkPLC контроллер "пустой",не раскрываются, что ли !? Даже не знаю как описать проблему. Может кто знающий разберётся глядя на картинку. Всякий раз дёргать CDS не совсем удобно.
.... с картинкой не вышло. Вот здесь (http://78.107.137.186/pub/AiP/32/aip0108s12-13.pdf) на первом рисунке похоже на моё только в описании контроллера нет вводов, выходов, что не так сделал?

swerder
13.02.2012, 10:25
у вас в программе в конфигурации плк параметры visibility в каналах ввода/вывода какое значение имеют? yes/no?

Ferryman
13.02.2012, 11:02
... КОНЕЧНО ЖЕ НЕТ, вот я ... блин ... без слов. Спасибо Вам что наторкали носом. Всё работает.

swerder
13.02.2012, 12:08
не за что, успехов