Просмотр полной версии : CoDeSys 2.3.8.1 -> USB-COM -> ПЛК 100?



Денис
27.08.2007, 14:43
Господа форумчане, кто-нибудь сталкивался с проблемой соединения ПЛК 1хх с CoDeSys 2.3.8.1 через преобразователь USB -> 232? Данное соединение у меня не хочет работать (преобразователь подключен к ноутбуку), причем сом-порт в системе установлен панель Delta TP04G без проблем "шьется" через него, а CoDeSys 2.3.8.1 соединятся отказывается!!! Проект очень большой и по TCP не заливается в принципе, все время выдает ошибку, а через сом-порт на десктопной машине - без проблем. Может дело в преобразователе, но тогда бы и панель не работала, наверное? Да и проверить не могу по другому. Сейчас нахожусь на пуске объекта, потребовалось внести изменения в проект и вот те на, приехали :( .
Если я больше не появлюсь на форуме, прошу считать меня комунистом :).


p.s.: на десктопной машине через этот же преобразователь все работает нормально.

Малышев Олег
27.08.2007, 14:58
Если есть возможность - включите ноут в розетку. Возможно питания преобразователю не хватает. Если нет возможности - колдуйте с биосом что бы ток на юсб шел не 100 а 500 ма. На десктопе с адамовским преобразователем USB-RS ПЛК коннектился без проблем. Хотелсь бы скрин шот как коннектились и как ругался кодесис. При перезагрузке ПЛК виден лог через гипертерминал?

Milchuk
28.08.2007, 14:12
А почему по TCP проект не заливается? Пробовали увеличить время Project->Options->Desktop->Communications_timeout_for_download?
:confused:

Денис
28.08.2007, 18:13
Если есть возможность - включите ноут в розетку. Возможно питания преобразователю не хватает. Если нет возможности - колдуйте с биосом что бы ток на юсб шел не 100 а 500 ма. На десктопе с адамовским преобразователем USB-RS ПЛК коннектился без проблем. Хотелсь бы скрин шот как коннектились и как ругался кодесис. При перезагрузке ПЛК виден лог через гипертерминал?
Уважаемый, Олег, я тоже сначала думал, что дело в питании, однако проблема была в другом, CoDeSys конфликтовал с Антивирусом Касперского 7.0 :( . После отключения последнего и переустановки CoDeSys удалось создать подключение через com-порт и с подключеным внешним питанием ноутбука и при работе от батареи.


А почему по TCP проект не заливается? Пробовали увеличить время Project->Options->Desktop->Communications_timeout_for_download?
Уважаемый, Milchuk, обязательно попробую увеличить таймаут, к сожалению до этого проблему искал в другом месте :(

И еще к сведению, обратил внимание, что иногда не удается полностью загрузить проект (размер около 450 кб) пока идет обмен данными ПЛК (Овен-мастер на ПЛК) с МВА8 , при отключении питания последнего, удается с первого раза загрузить проект. Завтра попробую изменить настройки Communications_timeout_for_download по результатам отпишусь.

Всем спасибо за помощь :) !!!