PDA

Просмотр полной версии : плк110 + ип320



Oleg_gelo
02.03.2010, 21:55
Господа, помогите неразумному.
Купил для "самосовершенствования" ПЛК110-220.Р-М, МАС 6A.77.00.21.00.BD (извиняюсь за отсутствие паспорта), панель оператора ИП320, зав. № 15509080301002488, 2008 г. Сразу после покупки опробовал - работает и положил в "угол". Сейчас хочу поставить в один проект, а ИП320 не видит ПЛК. Кабель КС-2 звонил, таргет - 2.10.7 с сайта, конфигуратор ИП320 - V6.5k, ИП320 мастер, ПЛК slave, вроде бы всё как в руководствах.
Я точно знаю, что что то сделал не так, проект прикрепляю.

lara197a
02.03.2010, 22:11
у вас ошибки в проекте ип. в атрибутах регистра переменных, регистр везде 0, а в одном месте -2. т.е. все переменные по одному адресу.
сам с удивлением обнаружил , что адрес регистра в конфигураторе можно назначить отрицательным числом.

Oleg_gelo
02.03.2010, 22:47
спасибо за быстрый ответ.
извиняюсь, это я уже нажимал всё что нажимается и переставил регистры, исправил, результат - на экране ип "потеря связи".

Oleg_gelo
02.03.2010, 23:16
lara197a, огромное спасибо, что обратили "мою неразумную" физиономию на регистры в ИП.
Семён Семёнович, в программе ПЛК они обозначаются 1, 2 и т. д., а в ИП 0, 1 и т.д.