PDA

Просмотр полной версии : Ошибка! Module not created Template for module Id=2 or



JuLi
02.03.2010, 15:23
Ошибка: Module not created Template for module Id=2 or ...
Вместо многоточия крякозябры.
Ошибка возникает, когда пытаюсь установить связь с ПЛК. Интересно, что работа с программой возможна. Нажимаю ОК и все идет нормально.
Каким образом исправить ситуацию?

Николаев Андрей
02.03.2010, 16:23
Что у Вас на Debug 232 интерфейс привязано программно? И какой кабель воткнут?

JuLi
03.03.2010, 07:14
Используется кабель КС-1.
Под программной привязкой к Debug-232 что подразумеваете?

Николаев Андрей
03.03.2010, 18:35
работает ли плк по этому порту - в программе идет использование порта для связи с какими либо устройствами?

JuLi
22.03.2010, 07:15
Тема закрыта. Причина ошибки найдена. Ошибка стала появляться после изменения модуля Statistic (до этого была проблема с этим модулем и пришлось его удалить, поставить новый не меняя конфигурацию).

DARNER
22.03.2010, 08:36
Тема закрыта. Причина ошибки найдена. Ошибка стала появляться после изменения модуля Statistic (до этого была проблема с этим модулем и пришлось его удалить, поставить новый не меняя конфигурацию).

все таки пожалуйста опишите подробнее всю историю связанную с этим модулем???
что за проблема? как и для чего его меняли?

Филоненко Владислав
22.03.2010, 11:50
несовпадение прошивки и таргета

JuLi
23.03.2010, 14:04
Модуль Statistic не подавал признаков жизни. Стояла прошивка 2.10.9.
1) Пришлось перепрошить ПЛК на 2.10.5. Версия target-файла 2.10 (так и использую с новой прошивкой).
2) Чтобы корректно работал модуль Statistic нужно было сделать следующее: Дополнения --> Стандартная конфигурация и сразу добавить модуль Statistic.
Мне лень было переконфигурировать все сначала. Добавила новый модуль Statistic, удалив предыдущий (пункт 2 не выполняла), и после этого стала появляться эта ошибка.

vlkv
08.07.2010, 14:54
Столкнулся с аналогичной ошибкой. Ситуация та же самая. Мне тоже лень переконфигурировать все сначала. Как можно сохранить конфигурацию ПЛК (куданиб., может во внешний файл?) потом ее сбросить, а затем автоматически создать как было (ну только уже будет исправленный модуль Statistic)?
Или я много слишком хочу от кодесиса... :)

Филоненко Владислав
08.07.2010, 15:04
импорт-эскпорт вам помогут (+ ручки в редакторе)

vlkv
08.07.2010, 16:07
отлично, щас попробую! :)

Gans
08.07.2010, 16:52
У меня аналогичное было вот сылки:
http://owen.ru/forum/showthread.php?t=7724
http://owen.ru/forum/showthread.php?t=7062
Решилось тем, что при заливке программы в ПЛК1хх надо что бы контроллер был "чистым" (без программы), в этом случае у меня небыло этого ругательства.

vlkv
08.07.2010, 17:04
спасибо за подсказку :)

eman
19.07.2010, 11:10
У меня тоже было такое, но разрешилось, видимо, самым оригинальным способом:
запустил WinDoctor от Norton'a, почистил систему от ошибок и это сообщение перестало появляться.