Просмотр полной версии : Выходные реле ПЛК 150
ПЛК 150 У-М, таргет 2.0-4, прошивка 2.01.8.
Несколько раз в день кратковременно выключаются все выходные реле.
Завел каждый discrete output на триггер - он не срабатывает, т.е. выключаются не программно. Похоже неисправность конкретного экземпляра- на другом такого не замечалось. Что может быть?
ПЛК 150 У-М, таргет 2.0-4, прошивка 2.01.8.
Несколько раз в день кратковременно выключаются все выходные реле.
Завел каждый discrete output на триггер - он не срабатывает, т.е. выключаются не программно. Похоже неисправность конкретного экземпляра- на другом такого не замечалось. Что может быть?
Если напряжение питания на ПЛК1хх будет проподать (плохой контакт) то внешне это будет выглядеть так же.
Запитал через бесперебойник - не помогло.
появилась такая же проблема на плк100-р-м....программа держит реле выходов притянутыми (прога правильная без ошибок!!!), один или пару раз в день "отпускают" выхода контроллера на короткое время...закономерности не прослеживается...
что делать???
Филоненко Владислав
19.01.2010, 10:23
сообщите даты продажи ПЛК и данные, выдаваемые командой PLCInfo
Николаев Андрей
19.01.2010, 12:01
так же посмотрите марку релюшек
плк 2008 г.в.
релюхи оранжевого цвета...както на "s"называются не помню.......не омрон.
Николаев Андрей
26.01.2010, 10:54
Реле Synco.
Данные реле гнусно ведут себя, если они не нагружены...
С 2009 года мы ставим только Omron. Реле надо поменять, если у Вас происходят такие случаи. Доставляйте приборы в сервис центр, ну или если есть возможность можете поменять сами.