PDA

Просмотр полной версии : запрос архивного файла по 485



Антон12345
26.02.2010, 14:09
доброе время суток! столкнулись с задачей архивации переменных на удаленном плк с помощью модуля архивации. а именно: можно ли считать из плк архивный файл по запросу, к примеру, из скады по 485 или Tcp??

Николаев Андрей
26.02.2010, 19:47
ПЛК-SysLibCom-LectusModBusOPC(485 или TCP без разницы)-SCADA.
Даже пример где то был.
НО: не забывайте - ПЛК - это не архивохранилище, и злоупотреблять не стоит.

Антон12345
27.02.2010, 08:13
спасибо, сейчас буду разбираться!

AlexG
04.03.2010, 14:33
Настроил архивирование данных по вашему руководству с небольшим исключением, данные архивируются в двоичном виде, а не в ASCII, обмен по Modbus-ASCII. Лектусу не удается прочитать файл из контроллера.

Обмен с контроллером выглядит вот так:
17:16:00.000 [2788] (COM1)Tx: [25] ":01 14 07 06 00 00 00 00 00 0B D3 CR LF "
17:16:00.156 [2788] (COM1)Rx: [11] ":01 94 04 67 CR LF "
17:16:00.218 [2788] Ошибка приема/передачи (COM1 Адрес:1)

Судя по ответу, происходит "SLAVE DEVICE FAILURE".

В чем может быть причина?