Просмотр полной версии : Power status не работает!



JuLi
26.02.2010, 07:47
Битовый канал Power status, отражающий наличие/отсутствие питания, не работает. Даже когда питание есть в Power status стоит '0' (квадрат белый), хотя должна стоять '1' (квадрат синий). Использую ПЛК-100.

magirus
26.02.2010, 10:34
проветьте версию прошивки и таргета.

JuLi
26.02.2010, 11:50
Вот такая информация:

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100

Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10

Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
MAC 6A:77:00:00:48:36
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a

Версия прошивки 2.10.9, а target - 2.10

Николаев Андрей
26.02.2010, 12:39
Запустите Install Target и удалите таргет файл. После этого устновите заново.
Далее в CoDeSys откройте настройки целевой платформы, заново выберете тип своего контроллера.
Перейдите в конфигурацию ПЛК и из меню дополнительно сделайте команду стандартная конфигурация, и потом добавляйте статистику.
Ну или если проект пустой - просто создайте новый после переустановки Target.

Dimur
26.02.2010, 12:42
еще раз проверьте внимательно версию таргета, которую Вы вписываете в комьютер (указываете Кодесису, при создании проекта). Возможно Вы нечаянно забиваете старую версию таргета в кодесис.

Я так ошибся и статус не работал. См: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7149

Andu
02.03.2010, 07:05
Такая же проблема: все пять переменных модуля Statistic равны 0.
Все описанные выше рекомендации не помогли.

PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
MAC 6A:77:00:00:47:94
IP 192.168.168.133
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a

JuLi
02.03.2010, 12:36
Проблема решена!
Решение:
1) Перепрошивка. Установлена вместо версии 2.10.9 версия 2.10.5.
2) Далее действуйте по совету Николаева Андрея

Результат: модуль Statistic подает признаки жизни!
Одно плохо, что вновь задавать имена системных переменных в Конфигурации ПЛК, устанавливать связь с приборами...
Может быть кто-нибудь знает, как этого избежать?

Andu
02.03.2010, 13:35
на первый взгляд решение хорошее, но потом не окажеться ли что в версии 2.10.5 есть какие-нибудь камни, исправленные в обновленных версиях. да и вообще к устаревшей прошивке не хочется возвращаться, тем более что версия 2.10.9 установлена производителем, а значит, наверняка, считаеться в общем более предпочтительной.

Dima_31
06.03.2010, 23:31
У меня похожая ситуация. 5 одинаковых контроллеров ПЛК110-60-М. 4 - с одинаковой программой (разница только в slave адресе). Программа 5-го сильно отличается. Таргеты одинаковые. На четырех статистика видна. На 5-м статистика по 0. Самое интересное- я подключаю к CoDeSys с 5-й программой контроллер с программой 1-4. CoDeSys предлагает залить новую программу. Я отказываюсь. Но после этого я вижу работающий модуль статистики!

Николаев Андрей
07.03.2010, 16:16
ну так для начала залейте все-таки новую программу в другой контроллер, и посмотрите как будет вести себя программа.

Dima_31
09.03.2010, 10:50
залил. не пошло.

Flomaster
09.03.2010, 10:54
проблема в том, что при переходе на новую прошивку , и, соответственно, новый таргет, необходимо пересоздать конфигурацию плк. вам это уже советовали. я сталкивался с подобной проблемой. переконфигурирование плк помогло.

Dima_31
09.03.2010, 12:32
так все дело в том, что один и тот же контроллер, один и тот же таргет, одна и та же прошивка (кстати, родная) но разные программы и конфигурации. в одном случае работает, в другом-нет.

Flomaster
09.03.2010, 16:41
может всё-таки дело в прошивке? не пробовали ее заменить на ту же самую версию, скачанную с сайта?

Николаев Андрей
09.03.2010, 17:45
нужна программа. по крайней мере конфигурация, лог гипертерминала.
все это с описанием высылайте на ящик, приведенный ниже.

Dima_31
10.03.2010, 10:56
отправил на ящик.