Вход

Просмотр полной версии : ТРМ-138-Р нет связи с TRM138 Config



Виталий Игоревич
25.02.2010, 11:51
Имеется ТРМ-138 и преобразователь интерфейса АС3, есть возможность установить связь с Owen Process Manager и считать значение с входов. TRM138 Config при том же составе оборудования не видит прибор.

Александр Ч.
25.02.2010, 12:26
адаптеры могут быть двух типов ас3 и ас3м. при использовании ас3м следует поставить галочку-автоматический.

Виталий Игоревич
25.02.2010, 17:07
адаптер типа ас3. пробовали и с "галочкой" и без. результат одинаковый. сетевые настройки конфигуратора такие же как и у регулятора.

Александр Ч.
26.02.2010, 14:37
при изменении сетевых настроек прибора надо пересбросить его питание.
при исправном ас3 и при опросе на выходах а и в д.б. порядка = 3 вольт.
при останове =5 вольт.

Виталий Игоревич
26.02.2010, 14:49
может ли быть подобная проблема связано с прошивкой? сейчас р037

Виталий Игоревич
26.02.2010, 20:34
Не совсем адекватное поведение прибора наблюдается в данное время.
На выходе AC3 в режиме останова 4В.
Попробовал подключиться на другом компьютере и вот что получилось:
Owen Process Manager 2 уже ничего не видит, ТРМ-138 Config якобы видит прибор но загрузить конфигурацию не может. Т.е. доступны функции считывания, загрузки и пр, но недоступен скан входов и установка параметров. Может ли это быть связано с неисправностью ТРМ138.

И вот еще что интересно. При использовании преобразователя USB to COM (UAS 111) ни один из двух программных продуктов не видит ни AC3 ни то что за ним.

Александр Ч.
27.02.2010, 11:09
конфиг трм138 может работать в режиме создания конфигурации(задания параметров с последующим сохранением в файл) и без подключенного прибора(переустановить?).
овен процесс менеджер 2 не поддерживается уже лет пять. используйте орм 1-демо на сайте.
либо мастерскаду-демо 32 точки измерения бесплатно на сайте.
либо симплайт-на форуме(8 точек-демо) - с предварительным прописыванием орс-сервера -на сайте.

Виталий Игоревич
27.02.2010, 14:12
орм 1-демо при попытке соединиться с прибором просто подвесил систему. (проверял 2 раза).
в мастер скаде не нашел прибора трм-138. использовать орс?
Связка OPC МастерСКАДА не смогла выдать данных. По какой то причине АС3 отказывается общаться с преобразователем USB to COM.

Дмитрий Егоренков
27.02.2010, 16:50
По какой то причине АС3 отказывается общаться с преобразователем USB to COM.

известно по какой -- преобразователь не пропускает сигнал RTS, которым управляется АС3.

Виталий Игоревич
27.02.2010, 19:14
большое спасибо за исчерпывающий ответ. и в самом деле Ac3 же полуавтомат.