ПЛК 150
При попытке соединения с CoDeSys v2.3.8.1
пишет ошибку: Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы
Прошивка номер 2.10.5

lara197a
21.02.2010, 12:06
у вас не тот таргет установлен. установите таргет соответствующий плк.

AlexGl
21.02.2010, 12:39
пробовал все версии таржет файлов
когда покупали контроллер он был б.у
есть подозрение что крышка не от тог контроллера подскажите пожалуйста как опредилить что это на самом деле
и если можно подскажите какие файлы должны быть на контроллере

lara197a
21.02.2010, 14:22
попробуйте перешить.

Николаев Андрей
21.02.2010, 16:32
запустите гипертерминал, настройте и посмотрите что выдаст контроллер при резете.
ну или выкладывайте лог здесь

AlexGl
22.02.2010, 07:20
Доброе время суток! Спасибо всем откликнувшимся!
Соединиться с CoDeSys удалось по железному COM1, таргет для 150 I – L , Хотя на крышке ПЛК 150 U – L (тем самым заставило хорошо порыться в документации :) ), через виртуальный COM/USB соединяться отказывается, но утилита plc_io работает и замечательно шьется. Написал и прошил простенькую программку. Когда в автономном режиме PLC четко отработал, счастлив был как ребенок. Сейчас бьюсь над соединением через Tcp/Ip Level2 (как в примере на диске), ошибка #0, но утилита plc_io через IP работает, а CoDeSys соединяться не хочет. (На Labtop железного Com нет, но за то есть разъем Esernet) Очень надеюсь на Ваши подзатыльники

Flomaster
22.02.2010, 18:00
Если Вы сменили интерфейс соединения (в вашем случае DEBUG на Ethernet), ПЛК необходимо перезагрузить кнопкой "СБРОС".
Еще можно проверить, как проходит команда ping к ПЛК.

Николаев Андрей
23.02.2010, 14:17
1. во первых надо убедиться, что правильное подключение, во вторых настройки проверить.
в общем я бы по рэ делал - там четко описано.

Александр Ч.
27.02.2010, 13:35
Возможна ли работа с регуляторами из библиотеки PID_regulators на языке LD(релейные диаграммы)? Там проблема с присвоением переменной входного значения PV:real, при установке блока вход жестко привязывается к общей шине.

magirus
27.02.2010, 20:15
используйте блок со входом En (второй, в меню выбора блоков)
(на кнопке с прямоугольничком En написано.)

Николаев Андрей
28.02.2010, 12:41
я вообще очень не рекомендую Ld использовать для таких задач - этот язык для постой логики.
если так нравится писать задачу линиями - используйте Fbd

Александр Ч.
05.03.2010, 12:36
разобрался. благодарю. про Fbd учту.