PDA

Просмотр полной версии : объединение нескольких контроллеров



Дмитрий Ф
19.02.2010, 10:28
в системе будут 10 контроллеров плк 100, каждый со своими МВА8. Нужно соединить их с компьютером со скадой расположенным на расстоянии километра от контроллеров. По ethernet смогу ли я преодолеть это расстояние? Или есть еще какие то решения (rs485 у нас занят на МВА8)?

magirus
19.02.2010, 10:32
преобразователь ethernet rs485 - 1 км - еще преобразователь ethernet rs485
преобразователь rs232- rs485 - 1 км - еще преобразователь rs232- rs485
либо -
сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet (но это очень плохое решение.)
либо пробовать использовать кабель П296 для удлинения сегментов ethernet

Дмитрий Ф
19.02.2010, 11:00
а можно ли поставить еще один ПЛК 100 в качестве конвертера между RS485 и ethernet? т.к. такие преобразователи дороговаты?

magirus
19.02.2010, 12:09
можно.
на форуме есть пример соединения плк по эзернет.

lara197a
19.02.2010, 12:14
соедините контроллеры по Udp. пример есть на форуме.
выведите все значения на 1 контроллер, и с него в сеть.
можно поставить 1 контроллер в качестве комуникационного, а другие соединить между собой, с передачей данных на комкуникационный по изернет. с комуникационного по Rs485 на комп.
изернет более 300м не рекомендуется.