PDA

Просмотр полной версии : проблема трм212



Sergey7
18.02.2010, 17:47
Произошла проблемка с ТРМ212, а может просто отсутствие доп. знаний, проблемка заключается в том что регулятор останавливается и не работает при:
1- обрыве питания и повторном включении питания
2- также при долгом загоне регулятора в крайнее положение,
на индикации никаких ошибок, светодиод СТОП также не светится, в значениях r-S все как положено т.е. run. Просто тупо стоит регулятор и все, при програмировании r-S в Stop а потом в run регулятор начинает работать как ни в чем не бывало.
Может кто знает причину, помогите.

Sergey7
23.02.2010, 11:10
видать не такая уж и простая проблемка, если никто ответить не может, да регулятор даже останавливается если на выходе показания не меняются в течении 5-7 мин, независимо от абсолютной велтчины выхода.

Александр Ч.
25.02.2010, 14:57
1. думаю, может имеет смысл использовать второй вход как ключ пуск/стоп, установив там перемычку.
2. есть параметр-полное время хода задвижки, по истечении которого прибор прекращает подачу упр. сигнала, допустим на дальнейшее открытие. на закрытие должен работать и из этого положения.

Sergey7
26.02.2010, 11:17
спасибо за ответ.
1 случай не подходит потому что используются 2 входа
2 случай не подходит потому что трм212 с аналоговым выходом - трм212-щ2-ир

Александр Ч.
27.02.2010, 12:19
В конфигураторе есть - параметры дистанционного управления r-L(от прибора, от ПК) и выходной сигнал регулятора r.OUt.

shishlofff
13.01.2013, 17:28
Произошла проблемка с ТРМ212, а может просто отсутствие доп. знаний, проблемка заключается в том что регулятор останавливается и не работает при:
1- обрыве питания и повторном включении питания
2- также при долгом загоне регулятора в крайнее положение,
на индикации никаких ошибок, светодиод СТОП также не светится, в значениях r-S все как положено т.е. run. Просто тупо стоит регулятор и все, при програмировании r-S в Stop а потом в run регулятор начинает работать как ни в чем не бывало.
Может кто знает причину, помогите.
В параметре "Максимальная выходная мощность" установил 99% вместо 100%. Помогло.
Хотя борьба со следствием, а не с причиной.

На другом помог сброс до заводских настроек и повторное программирование.