Просмотр полной версии : ПЛКXX + МВА8 vs МК+МВ



top_hill
17.02.2010, 19:17
Добрый вечер, коллеги.

Прошу совета по подбору оборудования: мне необходимо реализовать систему с таким набором входов-выходов:

12 -AI, 4 - DI, 2 - DO.

Все это будет опрашиваться SCADA-системой через modbus.

Первое, что пришло на ум это сочетание двух приборов МК110-220.4ДН.4Р + 2*МВ110-220.8АС.

Но, учитывая, что между одним входом и двумя выходами нужно реализовать тупую схему (типа DO = not DI), которую не хотелось бы класть на плечи софту, возникают мысли использовать ПЛК + модуль ВВ.

Рассматриваю варианты ПЛК63+МВА8 и опрос всего этого с компьютера по modbus/rtu или вариант ПЛК100+МВА8 и тут даже не знаю как поступить: повесить оба устройства и компьютер на шину Rs485 и опрашивать их независимо, или оставить на последовательной шине только ПЛК и МВА, а опрашивать их с компа через modbus/tcp ?

Второй вариант вообще реализуем ? Я так понимаю, что для этого нужно опрашивать с ПЛК регистры МВА ?
Можно ли вообще получить состояния входов-выходов ПЛК с ПК по modbus/rtu ?

Буду благодарен за совет.

top_hill
18.02.2010, 10:38
........... (10 символов)

Николаев Андрей
18.02.2010, 12:14
1. Надо понимать не только количество сигналов но и их тип. Например к 8АС температурный датчик без нормирующего подключить нельзя...
2. Надо точно понять что за логика Вам нужна. Если действительно 2 входа сработали и включить первый выход, то такую логику можно и SCADA поручить. Хотя я бы поставил ПЛК.
3. ПЛК может передавать состояние и своих входов\выходов и полученных данных по сети по ModBus RTU\ASCII и по ModBUs TCP и через стандартный OPC драйвер.

top_hill
18.02.2010, 16:48
Андрей, спасибо. Я уже разобрался.

Тот-же ПЛК63 может быть или мастером или слейвом в modbus-сети.
Соотв. если он мастер и опрашивает МВА8, то (я так понял), я не смогу снять даннЫе о его входах (разве что он будет писать в программный modbus-слейв на ПК).

Поэтому остановился на комбинации ПЛК63 и МВА8, которые будут опрашиваться с ПК. А выходами будет "играться" все-таки ПЛК.

Спасибо.