PDA

Просмотр полной версии : тепловая схема итп



Созонов
16.02.2010, 20:12
уважаемые коллеги тепловики и автоматчики посмотрите и по критикуйте что здесь не так

alexval2006
16.02.2010, 20:54
Эээ а каким софтом открываться файл с таким дивным расширением тепломеханика.dwg

Филоненко Владислав
16.02.2010, 20:55
AutoCad наверно

lara197a
16.02.2010, 20:55
да, посмотреть совсем никак не получается.

ASo
17.02.2010, 06:43
уважаемые коллеги тепловики и автоматчики посмотрите и по критикуйте что здесь не так
так итп не строят.
в плане гвс и отопления.
вы не поняли использования 2-х ступеней для нагрева гвс. а также используете обратку от весьма динамичной гвс для нагрева весьма статичного отопления.

Созонов
17.02.2010, 07:59
у нас по такому принципу все итп построены - требование тепловых сетей

Созонов
17.02.2010, 08:00
все сделано согласно сп-41-101 стандартная схема

Dimur
17.02.2010, 10:59
а Вы используете указатель потока для контроля работы насосов? "лепесток" с микриком?..
у нас лепестки отваливаются постоянно и потом остаются в трубах. Мы перешли на перепад давления на насосах (между входом и выходом)... кстати, при отсутствии воды - перепад давления тоже будет ноль (меньше уставки на датчике перепада), даже если насос крутится... А лепесток водой "вполтрубы" все-равно задирается...

и почему насосы ТРЕ (с частотником) - как Вы управляете частотой? по давлению воды? или по перепаду в сети?

и зачем фильтры ПЕРЕД каждым теплообменником на греющей стороне??? первый раз такое вижу... Да еще после регулятора... ну дополнительно хотите защитить - защитите и регулятор тогда (как самое чувствительное к грязи звено), то есть один фильтр до регулятора. А теплообменники бессмысленно фильтровать...

и видит Бог, постарайтесь не использовать отсечной на подпитке - будет полная лажа с давлением... а если уж используете - поставьте расширительный бачок на насосах подпитки ДО отсечного литров на 60 (не мембранный, а гидропневматический, с "презервативом" внутри - чтоб быстрее отрабатывал, такие есть у Varem). Это я Вам от чистого сердца рекомендую - как инвалид борьбы за стабильность давления в сети. А идеально - использовать вместо отсечного (а тем более размером больше Ду20) - клапан типа VB2 (медленно открыть и медленно закрыть)...

з.ы. это же форум "аффтоматчиков" по приборам автоматизации... а Ваша схема - чисто тепломеханическая...
Может если Вы вложите лист раздела автоматизации - тогда Вам подскажут как удобнее работать с приборами САУ и ТРМ. Или на схеме указан жёлтым "КОНТРОЛЛЕР". А что за контроллер - это как раз вероятный вопрос сюда...
з.ы.ы. Схема ГВС стандартная... как всегда.

Созонов
17.02.2010, 19:28
спасибо большое, а можно по потробнее защиту от сухого хода у вас узнать - как надежнее ее сделать

ASo
17.02.2010, 20:36
спасибо большое, а можно по потробнее защиту от сухого хода у вас узнать - как надежнее ее сделать
обычным контактным датчиком давления по всасывающему патрубку насосов - контакт датчика на управления чрп насоса или контактора в щите.

DARNER
17.02.2010, 20:39
спасибо большое, а можно по потробнее защиту от сухого хода у вас узнать - как надежнее ее сделать

просто поставить экм до насоса

vav
17.02.2010, 21:09
а можно по подробнее защиту от сухого хода у вас узнать - как надежнее ее сделать

По ЭКМ (датчику давления) от сухого хода и по реле давления за исправностью насосов Здесь (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5521&page=7) Вы можете посмотреть подробнее.

ASo
18.02.2010, 08:54
и по реле давления за исправностью насосов
Используются насосы со встроенным ЧРП. Сигнал неисправности, в т.ч. не выход на давление, выдадут они сами.

ASo
18.02.2010, 12:07
все сделано согласно сп-41-101 стандартная схема
вот схема из сп-41-101.
1-я ступень используется для доснятия тепла по обратке на холодной воде из хвс.
а не в таком ээээ странном подключении.
Поменяйте местами ступени.