PDA

Просмотр полной версии : котроллер по перепаду давления



Созонов
16.02.2010, 19:00
уважаемые коллеги, подскажите на чем лучше реализовать управление клапаном Vb2 с эл.приводом Amv20 по перпаду давления в тепловой сети и какие датчики давления применить, температура в т1 макс 130 гр, р=45м.в.ст, температура в т2 70градусов, р=20 м.в.ст.

alexval2006
16.02.2010, 20:00
А что за клапан моторизированный я так понял ? управляющийся чем ? подачей напряжения на открытие либо закрытие или 4-20ма? В обще датчики vika немецкие очень хороши с выходом 4-20ма но не знаю как вам по цене один выйдет где то на 3000р мы их ставим на паропровод другие вылетают очень быстро а эти работают в качестве прибора можно взять трм с пид регулятором у нас так работает все норм

Созонов
16.02.2010, 20:03
привод и клапан данфосс, которыми будет управлять контроллер желательно овеновский

alexval2006
16.02.2010, 20:19
мда с этой моделью данфосовского клапана незнаком хотя у нас стоят частники данфос вот описание вашего клапана http://grijanje.danfoss.com/PCMPDF/ED95N502_AMV%2010-33.pdf ничего особенного берите прибор с пид регулятором с релейными выходами возможно понадобиться промежуточные реле ели ток потребляемый клапаном больше максимального тока реле трм можно также взять трм с аналоговым выходом это наверно будет проще и блок БУСТ овеноский http://www.owen.ru/catalog/55388399

ASo
17.02.2010, 06:28
уважаемые коллеги, подскажите на чем лучше реализовать управление клапаном Vb2 с эл.приводом Amv20 по перпаду давления в тепловой сети и какие датчики давления применить, температура в т1 макс 130 гр, р=45м.в.ст, температура в т2 70градусов, р=20 м.в.ст.
А что Вы хотите регулировать, вернее, с какой целью?

Созонов
17.02.2010, 07:57
цель подержание постоянного перпада давления между падачей и обраткой с помощью клапана

Николаев Андрей
17.02.2010, 10:44
в зависимости от типа управляемого клапана любой пид регулятор от трм10,трм12, трм210,трм212.
единственный вопрос - как бедете мерять перепад. если по разнице двух давлений, то подойдут не все приборы, а только с двумя аналоговыми входами.

ASo
17.02.2010, 20:33
цель подержание постоянного перпада давления между падачей и обраткой с помощью клапана
если это к схеме итп из соседнего раздела - то лучше установить обычный механический автоматический балансировочник.