Просмотр полной версии : поверка овен 2трм1



ВВП
16.02.2010, 11:52
здравствуйте!

возникли следующие вопросы : имеется измеритель-регулятор овен 2трм1, к нему подключены датчики. какова процедура поверки: отдельно поверяется по методике поверке измеритель-регулятор и отдельно датчики или как? поверка проводится на объекте или 2трм1/датчики снимают и отправляют в цсм?

Александр Ч.
01.03.2010, 12:37
новые приборы и датчики поверяются на заводе, поверочное клеймо в паспортах на изделия. межповерочный интервал как правило 2 года.
в случае окончания межповерочного интервала приборы и датчики предоставляются в цсм. методика поверки на сайте.
на предприятии может быть и своя аккредитованная служба цсм.
насчет выезда специалистов гос. службы цсм -не слышал. параллельно существуют и частные лаборатории см, кот. вероятно могут выехать?

Sniper007
01.03.2010, 14:21
цсм может и выезжает на предприятия для проведения поверки. цена поверки соответственно повышается.
однако у 2трм1 довольно высокий класс точности 0.25/0.5. по нормам метрологии образцовый прибор должен иметь класс точности как минимум в 4 раза выше чем поверяемый. значит у цсм должен быть носимый прибор с классом точности 0.05. все ли цсм имеют подобные приборы - уже другой вопрос.

Каштанофф
30.11.2010, 15:02
измерительная цепь (включая меры входного сигнала), при помощи которой поверяют приборы, должна обеспечивать такую точность измерений, при которой верно неравенство:Δ меньше или равно 1/3 Δп, где Δп – предел допускаемого абсолютного значения основной погрешности поверяемого прибора.
при поверке трм производства овен применяются стандартные средства измерений, которые есть в любом цсм.