PDA

Просмотр полной версии : ТРМ148, OPC, Outputs ?



kfvniiz
15.02.2010, 21:58
Имеем ТРМ148, модификация 2. В нем настраиваем 3 к***** чтобы по превышению порога изменялось значение 3-го выхода. При выходе за установленный порог индикатор на лицевой панели для соответствующего выхода загорается. Также можно наблюдать изменение соответствующего выходного сигнала (клеммы 51,52).

Теперь берем OPC для протокола овен с 485 интерфейсом, берем преобразователь интерфейсов RS232-RS485. Все настраиваем. Берем клиента подключаемся к OPC настраиваем чтение измеренного значения для 3-го канала (Com3/TRM148(8bit adr=16)/Channels3/rEAd), а также чтение состояния 3-го выхода (Com3/TRM148(8bit adr=16)/Outputs3/r.out).
Запускаем OPC клиента и видим что температура читается, а вот состояние выхода нет ( всегда равно нулю в независимости от состояния реального выхода).:confused: Что мы делаем не так?

Версия прошивки ТРМ148 2.05, версия OPC 1.4.0.61 (взят сегодня с сайта). Настройки ТРМ148 и OPC лежат в приложенном архиве. Настройки для OPC сохранены в виде скриншота т.к. экспорт в нем не работает пишет "Невозможно выгрузить конфигурацию".