Добрый день!
Подскажите пожалуйста-в связи со скудным бюджетом и отсутствием места в шкафу, а главное опыта работы с плк
хочу произвести следующую доработка ПЛК150:
Необходимо с дискретных выходов получать сигнал с частотой хотя бы 20Гц.
В связи с этим хочу выпаять выходные реле и сигнал идущий на обмотку реле подать на вход оптрона. Нет ли в этом каких либо подводных камней. Гарантия не проблема.
И еще контроллер выпуска начала 2008г.-лежал на складе. Будут использоваться аналоговые входа. Нет ли смысла изначальный поменять в нем прошивку, вроде читал что на ранних контроллерах были проблемы с Аналоговыми входами.

Филоненко Владислав
12.02.2010, 17:32
Проблем нет. Делал. Тянет 500Гц и выше.
Проблемы были с развязкой на DBGU (её отсутствием). Если порт не использовать в щите (только программирование) все нормально.