PDA

Просмотр полной версии : Опрос по прошивке 1.31 (тестовая версия)



Филоненко Владислав
25.12.2006, 11:55
Уважаемые коллеги!
На нашем сайте уже довольно давно выложена тестовая прошивка
1.31.
Период тестирования заканчивается и мы планируем до нового
года выпустить стабильную версию.
В связи с этим хотелось бы получить замечания и предложения по
прошивке и функциям, к-е, по вашему мнению, необходимо
реализовать.
Ваши замечания для нас очень важны.

Николаев Андрей
09.01.2007, 13:23
Очень жаль что мы не получаем от наших клиентов никакой обратной связи. Прошивка 1.31 на данный момент объявляется рабочей, и всем рекомендуется перепрошить контроллеры данной прошивкой.
Прошивка скачивается с нашего сайта. Далее подключаете контроллер и следуя инструкциям программы по перепрошивке контроллера.

Филоненко Владислав
09.01.2007, 14:15
Привожу список изменений и дополнений в прошивке 1.31:
1.31.0 (1.12.2006) - Добавлена возможность работы по отладочному порту в режиме RTU
- Снижен джиттер частоты вызова цикла ПЛК
- Реализованы функции задвижек с датчиком положения и без него
- Исправлена ошибка, связанная с перезагрузкой в отл. режиме
- Реализована функция Display Flow control
- Реализована функция Show call stack
- Увеличено быстродействие
- Реализована библиотека SysLibCom
- Уменьшен минимальный период опроса каждого канала АЦП до 0.5 сек
- Изменено соотношение размеров областей ввода/вывода в пользу области вывода ~(35/65%)
- исправлена ошибка невозможности повторного логина на ПЛК при сбое во время логина по Ethernet
1.31.1 (28.12.2006) - Изменены коэфициенты для измерителя напряжения, увеличена частота опроса АЦП аккумулятора
- В мастер ModBus добавлена возможность работы по изменению значения/команде.
- Исправлена ошибка, приводившая к сбою обмена по Ethernet.
- Добавлен ФБ вычисления относительной влажности психрометрическим методом.
- Исправления в ФБ PID_* направленные на оптимизацию использования памяти.

МИХАИЛ
10.01.2007, 09:37
Версия 1.31.0 сброшенная мне Малышевым Олегом работает конечно лучше всех предыдущих, но !! перечислю, что не нравится.
1. ПИД регулятор не учитывает медленно текущие процессы, например регулирование температуры в воздуха в теплице, т. е. не учитывается инерционность объекта регулирования.
2. Связь с контроллером ПЛК-100 по Tcp/Ip не стабильна. Выражается это в следующем. У меня сетка из 30 компов. В сетке работает "1С" и работает стабильно. В этой же сетке стоят 2 ПЛК-100 со своими IP адресами. При логине с любого компа с любым ПЛК связь держится максимум 15 минут, минимум вылетаю сразу.
3. Пришлось контроллеры ставить на UPC, потому что при пропадании питания они или не загружаются или программа слетает вовсе. Дальше этот вопрос не изучал, а просто повесил их на UPC.
4. Самое главное опять не хватает адресов, когда можно будет приехать к Вам в офис и сделать неограниченную лицензию.

А так все нормально .
Поздравляю весь коллектив ОВЕНа с прошедшими праздниками, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, ваш Михаил.

Малышев Олег
10.01.2007, 10:57
Насчет первого вопроса... Какой ФБ вы использовали? Какие ограничения интегральной составляющей вы установили (IMIN, IMAX)? Если не трудно, опишите, пожалуйста, возникшие проблемы с ПИД на oleg@owen.ru. Если возможно вложите проект. Если есть "секретные функции", которые Вы не хотите пересылать по email, удалите их из программы. Спасибо.

Филоненко Владислав
10.01.2007, 14:49
Версия 1.31.0 сброшенная мне Малышевым Олегом работает конечно лучше всех предыдущих, но !! перечислю, что не нравится.
1. ПИД регулятор не учитывает медленно текущие процессы, например регулирование температуры в воздуха в теплице, т. е. не учитывается инерционность объекта регулирования.
2. Связь с контроллером ПЛК-100 по Tcp/Ip не стабильна. Выражается это в следующем. У меня сетка из 30 компов. В сетке работает "1С" и работает стабильно. В этой же сетке стоят 2 ПЛК-100 со своими IP адресами. При логине с любого компа с любым ПЛК связь держится максимум 15 минут, минимум вылетаю сразу.
3. Пришлось контроллеры ставить на UPC, потому что при пропадании питания они или не загружаются или программа слетает вовсе. Дальше этот вопрос не изучал, а просто повесил их на UPC.
4. Самое главное опять не хватает адресов, когда можно будет приехать к Вам в офис и сделать неограниченную лицензию.

А так все нормально .
Поздравляю весь коллектив ОВЕНа с прошедшими праздниками, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, ваш Михаил.

Господа!
Стабильная версия - 1.31.1
Указанную ошибку с нестабильной работой Ethernet мы исправили.
Все,кто использует тестовую версию, прошу перепрошить контроллер

МИХАИЛ
10.01.2007, 19:56
Сегодня 10.01.2007 в 15.00.00 после обстоятельного разговора с Николаевым А.А. , и после его утверждения , что версия 1,31,1 норма , закачал славу Богу эту версию в одну из двух ПЛК ( вообщето ее проблемно закачать идут глюки)
Результат плачевный .
На выходе ПИД регуляторов НУЛИ.
Господин Малышев что-то опять не слеглось.
Версия ПИД библиотеки на сайте ОВЕН древняя как МУМИЯ египетского фараона.
В конечном итоге после многократных попыток закачал старую версию присланную мне персонально Олегом Малышевым (пусть у него в жизни будет все хорошо) хороший он человек. И все стало хорошо. Правда обмен по Tcp/Ip как не шел так и не идет.
Олег завтра персонально пришлю отчет по своей работе.
С приветом Михаил.

Николаев Андрей
11.01.2007, 10:22
Приносим свои извенения - прошивка была выложена, а вот библиотеку не успели выложить. Из за несостыковки билиотеки и версии прошивки ПИД регулятор не смог качественно работать. Библиотека будет выложена сегодня.

Малышев Олег
11.01.2007, 10:36
Версия библиотеки для прошивки 1.31.1

МИХАИЛ
12.01.2007, 17:25
Привет от Михаила О.Малышеву и В.Филоненко.
Поставил 1.31.1 на оба ПЛК, Tcp/Ip работает класс, PID регуляторы без притензий. Теперь можно действительно играть их параметрами для получения требуемого алгоритма регулирования.
До понедельника.
С уважением Михаил.

Малышев Олег
15.01.2007, 09:49
Рекомендация по 1.31.1. Если Вы используете ПИД регуляторы с АНР предпочтительно установить версию 1.31.2. Выявили косячек. Обычных PID это не касается. Сама библиотека (.lib) от 1.31 не поменялась . Кстати, писем от Вас не получал. Надеюсь что проблемы уже решились и без этого....

МИХАИЛ
17.01.2007, 16:38
Здравствуйте.
С прискорбием отмечаю, что в прошивке 1.31.1 ПИД регулятор может работать только как "НАГРЕВАТЕЛЬ".
Блок управления задвижкой также толко на нагрев.
В версии 1.30 все было иначе.
Пожалуйста разъясните что не так.
С уважением Михаил.

Малышев Олег
17.01.2007, 19:15
Здравствуйте.
С прискорбием отмечаю, что в прошивке 1.31.1 ПИД регулятор может работать только как "НАГРЕВАТЕЛЬ".
Блок управления задвижкой также толко на нагрев.
В версии 1.30 все было иначе.
Пожалуйста разъясните что не так.
С уважением Михаил.
Попробуйте все же 1.31.2 (см. сообщение http://owen.ru/forum/showpost.php?p=365&postcount=11

МИХАИЛ
18.01.2007, 08:20
Здравствуйте.
1. Слете пожалуйста 1.31.2 на мой E-mail GALANT@KALUGA.RU .
2. Попробовал следующее: умножил на -1 значение с датчика температуры и подал на вход ПИДа, SP=-7, дальше на блок VALVE_REG_NO_POS, вроде бы заработало. Т.е. я обманываю ПИД, он работает все равно как нагреватель. Можно так делать ,или нет?
С уважением Михаил.

Николаев Андрей
21.01.2007, 17:33
ПИД регулятор управляет как холодильником, так и нагревателем, так и системой холодильник-нагреватель. То есть прибор выдает как положительную мощьность (для нагревателей от 0 до 100%) так и отрицательную (для холодильников от -100 до 0). Вам необходимо вычленить отрицательную отрицательную составляющую (например при ФБ блоке MIN). Далее, чтобы подать сигнал на реле значение нужно инвертировать (умножить на -1).