PDA

Просмотр полной версии : управление трм201 с плк154



ksn33
11.02.2010, 14:59
в поставленной задаче мне необходимо внешним управления с плк154 по протоколу овен задавать значение выходного сигнала (дискреное 0,1) на релейном выходе трм201. буду благодарен за короткий пример. примеры по чтению записи текущих аналоговых данных и задания уставок регулирования я просмотрел, по внешнему управлению на форуме примеров не нашел.

Николаев Андрей
11.02.2010, 15:00
по тому как внешнее управление выходами трм201 от плк невозможно.

ksn33
11.02.2010, 16:15
А Параметры дистанционного управления регулятором -L(оперативный) и r.oUt(оперативный) для чего применяются?

Николаев Андрей
11.02.2010, 16:47
Согласен - поспешил.
Необходимо выставить параметр r-l в соответствующее значение, и уже потом записывать r.out
Запись делется по тому же принципу, что и чтение, только переменные не Read a Write

ksn33
12.02.2010, 08:41
И все же, если можно дайте пожалуйста короткий пример с конфигурацией ПЛК, пробовал с переменными r-l и r.out , не получилось, особо вызывает сомнения ввода переменной r-l . Выкладываю свой пример, прошу посмотреть

ksn33
14.02.2010, 13:22
добавил название плк

ksn33
15.02.2010, 16:39
день прошел... за ним другой....

Илья Кареткин
17.02.2010, 11:52
здравствуйте.
вот пример внешнего управления трм201 с плк100rl.

ksn33
17.02.2010, 19:38
спасибо за пример