PDA

Просмотр полной версии : подключение тсп-13



dkildeev
11.02.2010, 12:05
1. подскажите пожалуйста, как подключить тсп-13 (4 провода) к 2трм1 и какой код датчика указать в приборе?
2. почему во время работы горелки подключенной через 2трм1 при нажатии кнопки "прог" горелка отключается.

Sniper007
11.02.2010, 13:59
1. подскажите пожалуйста, как подключить тсп-13 (4 провода) к 2трм1 и какой код датчика указать в приборе?

У 2ТРМ1 трехпроводная схема подключения. Поэтому один из проводов лишний. Подключите по привиденной схеме.
Код датчика посмотрите по таблице в инструкции. Посколько ТСП, то датчик я так понимаю платиновый. Вам нужно посмотреть какое у него сопротивление - 50 или 100 ом.



2. почему во время работы горелки подключенной через 2трм1 при нажатии кнопки "прог" горелка отключается.
Кажется догадываюсь. У вас наверно какой нибудь генератор горячего воздуха. Один из каналов идет на перегрев - реле включилось и установка отключается с аварией. Так?
Знакомая ситуация... Дело в том что при выходе из режима программирования 2ТРМ1 кратковременно включает реле, вот установка и отрубается. Такой режим только у старых версий 2ТРМ1, у новых реле не щелкают при выходе из режима.
Можно задать параметр b0-5 равным 0. Тогда перестанет щелкать. Но лучше купите современную версию 2ТРМ1

dkildeev
12.02.2010, 16:34
Спасибо, все ясно, только у нас не генератор горячего воздуха, а котельная. Еще раз спасибо.