grayeddy
11.02.2010, 10:23
ПЛК 100 РМ, работаю с ним 3 дня.
Все работало, но потом контроллер запросил файл default.prg.
Решил его перепрошить. При покупке была установлена прошивки 2.10.9.
Прошивка на диске - 2.10.5.
Прошиваю согласно инструкции, прошивка идет, форматирование идет, в конце форматирования сообщение, что испорченной памяти нет.
Но при копировании local_address.dat выводится сообщение "Контроллер не отвечает".

Вот содержимое local_addres.dat.
EMAC=6A:77:00:00:49:36
IP=0A:00:00:40
GATE=0A:00:00:01
MASK=FF:FF:FF:00

MAC-адрес верен, на контроллере он продублирован на двух наклейках.
1. Пытаюсь соединиться с контроллером с помощью EasyWorkPLC - сообщение "Прибор не отвечает".
2. Подключаюсь через гипертерминал, скорость 115200, 8N1 - есть коннект, выводится "С" раз в секунду.

Надеюсь на вашу помощь.

Николаев Андрей
11.02.2010, 10:28
1. EasyWorkPLC работает только тогда, когда в ПЛК загружен проект.
2. Проверьте распайку кабеля для программирования.
3. Точно следуйте методике прошивки.

Филоненко Владислав
11.02.2010, 13:06
default.prg - Программа, написанная ВАМИ на языках CoDeSys. Мы ее не поставляем ни в какой прошивке.

grayeddy
11.02.2010, 14:03
> Филоненко Владислав
Это мои эксперименты с программированием в CodeSys, осваиваю среду.

> Николаев Андрей
Посмотрели кабель для программирования.
В руководстве по эксплуатации, если смотреть со стороны RJ12, видно что есть перемычка для 5 и 6.
В кабеле она отсутствует.
Вопрос - она действительно нужна?

Спасибо за помощь!

Филоненко Владислав
11.02.2010, 14:33
несомненно нужна для связи с плк из среды разработки и перепрошивки.

Николаев Андрей
11.02.2010, 14:48
Именно в этом вся проблемма - без этой перемычки контроллер не воспринимает CoDeSys...
Можно открыть DB9 (разъем с другой стороны) и замкнуть 2 провода там.

grayeddy
11.02.2010, 15:32
все получилось Ok. :)
Cпасибо, ваши ответы меня впечатлили и порадовали.

amigo
27.12.2010, 11:14
Столкнулся с подобным на ПЛК150.

Более трёх месяцев контроллер находился в разобранном виде. Собрал, включил, а связь наладить не получилось. Ни по 232-му, и по ethernet. Прошивальщик тоже по 232-му его не увидел. Вбил MAC — и процесс пошёл. Однако так же упёрся в сообщение "Контроллер не отвечает" при копировании local_address.dat
С кабелем уже поигрался, как по схеме на стр.35 из руководства. Не помогло.

Подскажите, пожалуйста, как сие полечить?

Upd: Достучался до него из codesys по дефолтному ip 10.0.6.10, но со странным mac-адресом 0A:06:0A:0A:0A:0A. Com порт пока не очухался.

Upd2: Достучался и по com порту. Верхняя плата капризничает (работает только светодиод питания и копка reset, остальнае светодиоды молчат и кнопка старт не работает).

lara197a
27.12.2010, 13:03
оставьте включенным на некоторое время.
Подзарядит АКБ и все заработает.

amigo
28.12.2010, 10:32
АКБ скис: кажет 1.7в против 4.3в у здорового ПЛК100. И при таком напряжении без внешнего питания тихонечко пищит спикер.

Александр Приходько
29.12.2010, 10:02
Да, подобные проблемы бывают с ПЛК, которые долгое время лежали без питания. Необходимо поставить ПЛК на зарядку (полная зарядка проходит в течении ~4 часов), перезагрузить контроллер и попробовать выполнить прошивку.
Если изначально контроллер отвечать не будет, то указываем адрес IP 10,0,6,10 и MAC указанный сбоку на шильдике. И начинаем прошивку. Если с первого раза прошивка не пройдет, Ставим перемычку в исходное состояние, перезагружаем ПЛК и пробуем заново. Если данные операции не помогут, везем ПЛК в тех поддержку или сервисный центр.

Обязательно проверяйте кабель, которым выполняете прошивку.

swerder
29.12.2010, 13:01
Александр Приходько, вышесказанное относится только к ПЛК150 или к 100 тоже?

Александр Приходько
29.12.2010, 14:20
Александр Приходько, вышесказанное относится только к ПЛК150 или к 100 тоже?

К любому ПЛК.

MikeF
19.06.2013, 09:00
Достучался до него из codesys по дефолтному ip 10.0.6.10, но со странным mac-адресом 0A:06:0A:0A:0A:0A. Com порт пока не очухался.



Тоже столкнулся с таким MAC и так же не пишется файл local_addres.
"Слет" MAC - это просто неудачная прошивка или какие-то поврежедния памяти, кто-нибудь знает?
Рядом на столе лежит ещё один исправный ПЛК 150 тоже не желает соединяться с Codesys по COM, ethernet пожалуйста.
Непонятно...

capzap
19.06.2013, 09:52
Тоже столкнулся с таким MAC и так же не пишется файл local_addres.
"Слет" MAC - это просто неудачная прошивка или какие-то поврежедния памяти, кто-нибудь знает?
Рядом на столе лежит ещё один исправный ПЛК 150 тоже не желает соединяться с Codesys по COM, ethernet пожалуйста.
Непонятно...

А в параметрах связи меняли соединение

MikeF
19.06.2013, 10:51
Я для начала подцепился терминальной программой, соединение прошло на 115к, затем с этими же параметрами пытался соединится с кодесис. И приехали...

MikeF
19.06.2013, 11:06
Вот здесь более полное описание всех злоключений с этим аппаратом
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11899&page=2&p=113464#post113464

eskov4
09.07.2019, 17:34
Здравствуйте! Такая проблема, есть в наличии ПЛК100-24K.M, при подаче на него питания он начал пищать (как всегда при запуске), но пищал он примерно раз в три секунды, как будто все время перезагружался. Питание с него убрали и снова подали, после этого писка уже не было, плк перестал реагировать на кнопки старт и сброс. При подключении к компьютеру через Ethernet, светодиоды состояния не моргают. К Codesys подключится не получилось. При попытке прошивки программой для прошивки через com-порт, тоже ничего не получилось, mac-адрес автоматически не определялся, вылетала ошибка контроллер не отвечает. Возможно ли его оживить?

Мария Мильчакова
11.07.2019, 10:24
Измерьте напряжение на аккумуляторе ПЛК.
Какое напряжение показывает?

eskov4
11.07.2019, 11:29
4.14 Вольта

Мария Мильчакова
11.07.2019, 11:45
Попробуйте подключиться к контроллеру через HyperTerminal кабелем КС1 через порт Debug.
Все настройки заводские, а скорость обмена 115200.
Снимите лог обмена и приложите скриншоты.

eskov4
12.07.2019, 11:43
Терминал молчит. При подключении исправного плк опрос проходит.

Мария Мильчакова
12.07.2019, 11:47
Добрый день.
Тогда Вам необходимо сдать контроллер в один из наших сервисных центров: https://owen.ru/servisnie_centri

Арсен
29.10.2019, 09:43
Всем Привет!
Кто-нибудь может проконсультировать по ПЛК100?
Есть программа которую писали сами. В кодесис она работает при проверки всего сценария, а как подключаем контролер и при замыкании входов по циклу должен включиться диод на выходе, он не загорается. Что не так мы делаем? Может ПО не актуальное на контролере, или ещё что. Подскажите куда тыкать? Спасибо!
Подскажите какое на данный момент актуальное ПО для ПЛК100 R L

A.Simonov
29.10.2019, 11:08
Скорее всего дело в самой программе.
Что бы это проверить, создайте максимально простой проект, где в программе выход замкнут на вход.
Если там все отрабатывает, значит ошибка в проекте.

Актуальный софт там же где и всегда.
https://owen.ru/product/plk100_150_154/software
https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po

Арсен
29.10.2019, 12:55
Да, действительно была проблема с проектом, с этим разобрался. А ещё подскажите на моем ПЛК версия "2.05.6" к этому ПО есть какие-нибудь замечания? или можно оставить так.