PDA

Просмотр полной версии : плк100 и мва8



SBER
11.02.2010, 10:03
потянет ли плк100 работу с 60-80 мва8?

magirus
11.02.2010, 10:12
потянет.
нужен будет повторитель Rs485 - 2 штуки.
время опроса всех будет большое...
имхо лучше разбить на несколько плк.

Николаев Андрей
11.02.2010, 10:13
Нет, не потянет без доп оборудования, типа АС5 http://www.owen.ru/catalog/41163416 .
Я бы в любом случае нашел устройство с несколькими портами RS485 и с него ужо получал данные. Таким устройством будет Екон (жаль, что будет только в мае)... http://www.owen.ru/catalog/14035676

SBER
11.02.2010, 10:32
232 порт можно задействовать через преобразователь 232/485.
время опроса не критично, несколько минут опроса вполне устраивает. там усе очень неторопливо работает.

Николаев Андрей
11.02.2010, 10:34
можно конечно, но без повторителей на один порт 32 прибора и алес.

SBER
11.02.2010, 11:47
насчет 32 устройств я в курсе, вопрос в том хватит ли мозгов. я до этого с большим количеством аналоговых датчиков не работал.

magirus
11.02.2010, 13:21
мозгов хватит. 640 чисел типа real gkr вполне способен переварить,
вопрос что вы еще собираетесь делать, или просто сбор данных?

Николаев Андрей
11.02.2010, 14:56
просто работать с таким количество данных для овен плк вообще не проблема.
гораздо более чутко надо относиться к настройке обмена - скоростям, периоду, и т.д.

SBER
11.02.2010, 15:54
просто сбор данных. ну еще обогрев в наружных коробках включать.

всем спасибо за помощь, буду пробовать.