PDA

Просмотр полной версии : про МВА8



Александр ВИТУ
21.08.2007, 11:37
1 Модуль МВА8 подключается к сети 220 через автомат или можно включить так в розетку 220. Те необходимо ли защищать.

2 В паспорте написано что неиспользуемые входы нужно соеденить между собой.как это сделать?или можно и без этого. Те если я подклучю 2 датчика то все остальные 6 портов надо паралелить.если да то каким проводом все это сделать.

3 В образовательных целях хочу сделать лабораторныю установку. Пример реализации системы автоматического регулирования - ссылку или рсскажите как сделать. Самую простенькую.

Ельцов Андрей
22.08.2007, 09:27
Здравствуйте, Александр.

1. Обычно ставят предохранители на 0,25-1А. Лучше 1 т.к. блок питания в приборе импульсный и стартовые токи больше чем номинальные.
2. Можно ничего не соединять. Достаточно задать прибору, через конфигуратор, что датчик отключен.
3. А как Вы хотите, чтобы это все работало, кто у Вас будет мастер сети, ПК или ПЛК? В качестве упарвляющего модуля что вы будете использовать?

Александр ВИТУ
22.08.2007, 16:31
Ну хотелось бы упровлять с помощью ПК. Работать это должно так примерно. С датчиков собираем данные!!!потом по программе на ПК передаем на управляющий модуль .тоже можно наверно использовать Овеновский модуль.МВУ или другое устройство. на которое можно подать сигнал с компьютера!!!!

Ельцов Андрей
22.08.2007, 17:49
Берете модуль ввода - МВА8, модуль вывода МВУ8, SCADA-систему MasterSCADA, например. Состаляете простоенький проектик и пользуетесь.
Ничего в этом сложного нет.
А вот еще забыл про ОРС-сервер. Он лежит на нашем сайте.

Gans
23.08.2007, 08:53
Для управления ОЧЕНЬ рекомендую не использовать ПК (там же может быть Windows:-) Ставь ПЛК1хх и всё управление в обход Windows (и будет вам счастье :-) Если я не убедил, спроси программистов, сисадминов уверен рекомендации будут теже.

незарегистрированный
23.08.2007, 09:24
Для управления ОЧЕНЬ рекомендую не использовать ПК (там же может быть Windows:-) Ставь ПЛК1хх и всё управление в обход Windows (и будет вам счастье :-) Если я не убедил, спроси программистов, сисадминов уверен рекомендации будут теже.

если схемка действительно простенькая то почему нет ? это же не управление контуром охлаждения ядерного реактора :)

Gans
23.08.2007, 12:33
если схемка действительно простенькая то почему нет ? это же не управление контуром охлаждения ядерного реактора :)
СТОП!!! если это не управление контуром охлаждения ядерного реактора, то пусть глючит и не работает?!, это же КИПиА тут главное надёжность, а использование ПЛК1хх в этом месте значительно повысит надёжность системы автоматического управления. Если всё таки надо передавать данные в СКАДУ, то из ПЛК1хх это тоже вохможно (даже по проще чем по RS485 из МВА8 и МВУ8 по отдельности)

Александр ВИТУ
24.08.2007, 11:50
Ну если все же ставить как вы предлогаете ПЛК1хх и всё управление в обход Windows (и будет вам счастье :-).программирование этого ПЛК(конфигурирование) с помощь чего можно сделать??Какая программа используется??
Так а в чем косяк Windows???программистов, сисадминовпод рукой нет.А кто есть те просто на уровне пользователей с ПК.Да собсна так же как и я.Поэтому и есть желание освоить эту область.

Управлять хотелось правда не ядерным реактором,а всего лишь кондиционером.понимаю что есть специально написанные программы и специально заточенные алгоритмы для сисетм кондиционирования.

Филоненко Владислав
24.08.2007, 13:00
Программирование ПЛК через среду CoDeSys (бесплатна, поставляется с контроллером). Управлять можно через визуализацию самой среды или через SCADA.

Gans
24.08.2007, 13:05
Ну если все же ставить как вы предлогаете ПЛК1хх и всё управление в обход Windows (и будет вам счастье :-).программирование этого ПЛК(конфигурирование) с помощь чего можно сделать??Какая программа используется??
Так а в чем косяк Windows???программистов, сисадминов под рукой нет.А кто есть те просто на уровне пользователей с ПК.Да собсна так же как и я.Поэтому и есть желание освоить эту область.
Управлять хотелось правда не ядерным реактором,а всего лишь кондиционером.понимаю что есть специально написанные программы и специально заточенные алгоритмы для сисетм кондиционирования.
Программируется он из CoDeSys эта программа идет в месте с ПЛК1хх (так же можно и с сайта OWEN.RU скачать). Так же в комплекте идет инструкция как начать программить контроллер ПЛК1хх + неплохая документация о CoDeSys. Не совсем понимаю чем собираетесь управлять, но уверен что ПЛК1хх справится на ура с вашей задачей.

Достоинство в том, что при поломке (зависании, глюке, кривых рук и тд.) компа система продолжит нормально функционировать.

Об специально заточенных алгоритмах: так ведь их надо найти, разобраться с ними, подправить для конкретного случая. В общем проще написать самому (если полностью представляешь как все должно работать) на ПЛК1хх (куски программ реализовать помогут прямо здесь на форуме). Если разбирался с 155(555 и тд.) серией микросхем то проблемы возможны только на начальном этапе разборок с контроллером.

P. S. не боги горшки обжигают:)!!!