Просмотр полной версии : вопрос новичка по плк100



Dimur
08.02.2010, 11:41
Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, как заставить перезагружаться ПЛК100 после кратковременного пропадания питания?

Что имеется ввиду: ПЛК100 радостно работает на некотором шаге и управляет горелкой котла - горит огонь, все прекрасно :о))) Потом происходит сбой питания на 1 секунду - газовые клапана закрываются и огонь гаснет... Но ПЛК100, восстановившись через 1 секунду, продолжает радостно управлять котлом, ожидая правильных сигналов и все такое. Вроде бы, чисто теоретически, все реле перекидываются в положение "безопасности", которые я задал. Но сам-то контроллер продолжает находится в программном шаге "работа"!!! А вдруг он захочет клапаночек-то газовый открыть? :eek:
Где необходимо поставить галочку - чтобы контроллер при кратковременной потере питания ВСЕГДА перезагружал сою программу с самого начала, как и после длительной потери питания.

Программа "залита" в ПЛК, самостоятельно загружается и правильно работает после длительной потери питания...

более подробно (с телом программы и описанием) в теме "наши примеры" - http://owen.ru/forum/showthread.php?t=7148

Заранее спасибо! :)

Филоненко Владислав
08.02.2010, 13:00
зачем перегружать?
анализируйте флаг питания и по переднему фронту стартуйте программу с начала

Dimur
12.02.2010, 08:42
зачем перегружать?
анализируйте флаг питания и по переднему фронту стартуйте программу с начала

спасибо, Владислав!

я попробовал Ваше предложение на нашем "сервисном" плк100 и... модуль "статистика" на нем не работает!!!

на моем личном плк150 (2008 г.в) - все отлично, и флаг питания и длительность цикла (только почему-то указано, что цикл длится 480 единиц по 100мкс - многовато намерял для тестовой мини-программы) и даже температура плк меняется!

а вот в плк100 (конец 2009 г.в) запустить модуль не удалось - все параметры по нулям... после нескольких телодвижений - вообще начал выдавать ошибку (см. приложения).

это у меня такая особенность плк? тем более, что в описании PLC-Configuration указан другой набор модуля "Статистики".
подскажите, плз, как реализовать Ваше предложение "в металле"!!!

Филоненко Владислав
12.02.2010, 12:30
А не работает он потому что надо использовать правильный таргет. Версии 2.10.

Dimur
15.02.2010, 14:09
да, с новым таргетом все заработало!

спасибо!