Просмотр полной версии : вопрос по аналаговым входам



Safron
07.02.2010, 20:12
читаю конфигурирование области ввода/вывода плк, где описывается модуль аналоговых входов "для резистивных датчиков, датчиков тока и напряжения в канале плк будет выдаваться значение от 0 до 100 (в процентах)". вопрос : каким диапазоном чисел типа Real можно оперировать в программе плк, от 0 до 100 или же имеется ввиду весь 100-процентный диапазон чисел с плавающей запятой включая и отрицательные числа?
был бы плк в наличии я б такие вопросы не задавал -подключил бы и посмотрел...
спасибо за ответ

Филоненко Владислав
07.02.2010, 20:59
если вы используете диапазон от 0 до 100 - датчик будет выдавать в диапазоне от 0real до 100real. У всех датчиков выход - REAL!
А в программе доступны все числа от -NaN до +Nan

Safron
08.02.2010, 10:05
я имею ввиду, что если я подключу стандартный датчик например 4-20ма у меня 4ма это будет число 0.0, а 20ма будет 100.0? или например резистивный датчик 0 ом -это 0.0 , а 5ком 100.0? мне оперировать числами только в этом диапазоне (прибавлять, делить и т.д.)?

Николаев Андрей
08.02.2010, 10:07
вы все совершенно правильно поняли.
так же если вам удобнее оперировать током и сопротивлением - просто выставьте при конфигурировании входов другие диапазоны, не 0-100 а например 4-20 или 0-5000

Safron
09.02.2010, 19:38
спасибо...