Очень, ну очень хочется получить данные по Modbus с МПР51(без RS485 в т.ч. "древних" модификаций/прошивок в панели). Таким образом относительно просто решается вопрос по архивированию процесса в виде графиков на многочисленных древесных сушилках, без использования "сложного" порой для пользователя компьютера в нашей Росс. глубинке.
Например в конф. АС2м прописано 6 модификаций прошивки МПР51. Как распознать - какой выбрать? Примерчиков не нашел. Перепробовал разные комбинации и варианты настроек и где тут хитрость зарылась?
В то же время ПЛК по Овену читает данные с МПР51 без проблем, а также MasterScada( и Симплайт) без проблем читают по Modbus через ОРС с него же.
УКТ38 с ИП320 связывается успешно, читаются аж 24 значения.

Ельцов Андрей
04.02.2010, 23:15
Очень, ну очень хочется получить данные по Modbus с МПР51(без RS485 в т.ч. "древних" модификаций/прошивок в панели). Таким образом относительно просто решается вопрос по архивированию процесса в виде графиков на многочисленных древесных сушилках, без использования "сложного" порой для пользователя компьютера в нашей Росс. глубинке.
Например в конф. АС2м прописано 6 модификаций прошивки МПР51. Как распознать - какой выбрать? Примерчиков не нашел. Перепробовал разные комбинации и варианты настроек и где тут хитрость зарылась?
В то же время ПЛК по Овену читает данные с МПР51 без проблем, а также MasterScada( и Симплайт) без проблем читают по Modbus через ОРС с него же.
УКТ38 с ИП320 связывается успешно, читаются аж 24 значения.
Версия прошивки написана на МПР51.
Вопрос то в чем? Как вывести значение с МПР51 на СП270?

Александр Ч.
06.02.2010, 00:13
Ну конечно же, ведь это и есть ее(СП270) основное предназначение - визуализация малых объектов в условиях отсутствия программеров , сис. админов и т.д., как я понимаю.

Александр Ч.
10.02.2010, 19:37
как вывести значение с мпр51 на сп270?

Ельцов Андрей
10.02.2010, 23:57
как вывести значение с мпр51 на сп270?

Подключаете к МПР51 АС2-М. задаете преобразователю все необходимые настройки, запускаете тест. Если тест прошел. Подключаетесь к преобразователю через rs485 по протоколу modbus. Желательно использовать не регистры типа float, а обычные регистры int.
адреса, к которым необходимо обращаться прописаны в РЭ на АС2-М.

Александр Ч.
15.02.2010, 12:31
В инструкции- АС2М поддерживает работу с приборами МПР51: М11А, m12new, m12z, M12Zi, M14a, M14b.
Конфигуратор АС2М предлагает выбрать одну модификацию. Тест проходит на любой модификации. Реальный прибор не имеет подобных наименований на корпусе, а только Б10-000905 и сер. номер 19349100102204515(2010 г.в.). Кроме того на коробке -М02. Какой тип модификации выбрать, если это существенно?