Раньше в проекте панель ИП-320 подключали к ПЛК 100 по RS-232 (у плк в COM порт). Купил кабель КС2. Подсоединяю. Пишет потеря связи. Кабель прозвонил - все впорядке. Скажите в программе нужно какие-то настройки изменить, чтоб он заработал?

Александр Ч.
04.02.2010, 18:49
Кабель КС2 для debug RS232!
http://www.owen.ru/catalog/69289273

Artem
04.02.2010, 19:01
Эту страницу я видел. Ответа на свой вопрос не нашел там. По сути если у меня раньше было подключено COM (ип320) - COM (плк100), а сейчас стало COM (ип320) - debug RS232 (плк100) с помошью кабеля КС2, то я программно ни в панели, ни в контроллере ничего менять не должен?
Я просто взял старый выткнул и воткнул КС2 и все должно работать?

Ельцов Андрей
04.02.2010, 23:22
Эту страницу я видел. Ответа на свой вопрос не нашел там. По сути если у меня раньше было подключено COM (ип320) - COM (плк100), а сейчас стало COM (ип320) - debug RS232 (плк100) с помошью кабеля КС2, то я программно ни в панели, ни в контроллере ничего менять не должен?
Я просто взял старый выткнул и воткнул КС2 и все должно работать?

В ПЛК-конфигурации необходимо изменить тип порта, к которому подключена панель. А после того как воткнули кабель кс2 необходимо перезагрузить ПЛК. Чтобы он вышел из режима работы по протоколу gateway.

Artem
05.02.2010, 08:29
Спасибо. Все отлично.