Добрый день !

Есть конфигурация : ПЛК 100 как master, с ним nn-ое число блоков + панель СП270 как slave. Все по rs485 modbus-rtu. Задача - как сделать так, чтобы при обрыве связи панели с контроллером на панели появлялась панелька с соответствующим сообщением.. посоветуйте решение, пожалуйста. Заранее спасибо !

Николаев Андрей
04.02.2010, 11:26
Если панель Slave и связь с ПЛК пропала, то никак, по тому как стоять и ждать запроса для Slave - нормальное состояние...
Переносите панель на другой порт и делайте Master-ом

MCBK
04.02.2010, 11:46
А можно как-то сделать, чтобы если нет запроса определённое время, - выскакивало сигнальное окно ? Мне не нужно моментально знать, что связь оборвалась. Можно через минутку, например :-)

MCBK
04.02.2010, 14:08
Всё, спасибо, вопрос снят. Решил задачу с помощью сбрасываемого с контроллера счётчика.